Здравствуйте! Помогите пожалуйста с выбором кабеля.
У нас имеется Блок очистки на буровой, к которому нужно подвести n-ое кол-во кабелей для подключения электрооборудования различной мощности (от освещения, до насосов мощностью 55кВт)
Класс помещения по взрывоопасности В-I
Климатическое исполнение УХЛ1 (-60..+40)
Согласно ПУЭ и ГОСТам, необходимо:
7.3.93. Во взрывоопасных зонах классов В-I и В-Iа должны применяться провода и кабели с медными жилами.
7.3.100. Нулевые рабочие и нулевые защитные проводники должны иметь изоляцию, равноценную изоляции фазных проводников.
7.3.101. Гибкий токопровод до 1 кВ во взрывоопасных зонах любого класса следует выполнять переносным гибким кабелем с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслобензиностойкой оболочке, не распространяющей горение.
7.3.102. Во взрывоопасных зонах любого класса могут применяться: а) провода с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией б) кабели с резиновой, поливинилхлоридной и бумажной изоляцией в резиновой, поливинилхлоридной и металлической оболочках.
6-20. Внутренний радиус изгиба небронированных кабелей должен быть не менее шести наружных диаметров кабелей


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Подбор кабеля для взрывоопасной зоны
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 13:58 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Ofion писал(а):
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с выбором кабеля.
У нас имеется Блок очистки на буровой, к которому нужно подвести n-ое кол-во кабелей для подключения электрооборудования различной мощности (от освещения, до насосов мощностью 55кВт)
Класс помещения по взрывоопасности В-I
Климатическое исполнение УХЛ1 (-60..+40)
Согласно ПУЭ и ГОСТам, необходимо:
7.3.93. Во взрывоопасных зонах классов В-I и В-Iа должны применяться провода и кабели с медными жилами.
7.3.100. Нулевые рабочие и нулевые защитные проводники должны иметь изоляцию, равноценную изоляции фазных проводников.
7.3.101. Гибкий токопровод до 1 кВ во взрывоопасных зонах любого класса следует выполнять переносным гибким кабелем с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслобензиностойкой оболочке, не распространяющей горение.
7.3.102. Во взрывоопасных зонах любого класса могут применяться: а) провода с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией б) кабели с резиновой, поливинилхлоридной и бумажной изоляцией в резиновой, поливинилхлоридной и металлической оболочках.
6-20. Внутренний радиус изгиба небронированных кабелей должен быть не менее шести наружных диаметров кабелей

Посмотрите таблицу 7.3.14 ПУЭ

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подбор кабеля для взрывоопасной зоны
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 04:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 окт 2013, 12:35
Сообщений: 11
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Ну вот меня интересует:
7.3.14
Небронированные кабели в резиновой, поливинилхлоридной и металлической оболочках
Открыто и скрыто - в стальных водогазопроводных трубах
В зонах любого класса


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подбор кабеля для взрывоопасной зоны
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 05:40 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Ofion писал(а):
Ну вот меня интересует:
7.3.14
Небронированные кабели в резиновой, поливинилхлоридной и металлической оболочках
Открыто и скрыто - в стальных водогазопроводных трубах
В зонах любого класса

Возьмите ВВГзнг

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подбор кабеля для взрывоопасной зоны
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 05:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 окт 2013, 12:35
Сообщений: 11
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Основной проблемой в выборе у меня, является пункт по климатическому размещению
Климатическое исполнение УХЛ1 (-60..+40оС)
а у ВВГзнг
Температура окружающей среды, -50/+50оС

Подойдет ли этот кабель? Или же нужен хладостойкий (хл), но при этом негорючий (нг).


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подбор кабеля для взрывоопасной зоны
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 06:33 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Ofion писал(а):
Основной проблемой в выборе у меня, является пункт по климатическому размещению
Климатическое исполнение УХЛ1 (-60..+40оС)
а у ВВГзнг
Температура окружающей среды, -50/+50оС

Подойдет ли этот кабель? Или же нужен хладостойкий (хл), но при этом негорючий (нг).

Не обратил внимание на климатическое исполнение.
Я бы взял ВБбШнг-ХЛ или ВВГз-ХЛ. Если в земле - ВБбШнг-ХЛ.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Ofion (07 окт 2013, 07:31)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подбор кабеля для взрывоопасной зоны
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 06:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 окт 2013, 12:35
Сообщений: 11
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А под управление есть ли многожильные кабеля с соответствующими характеристиками?
Если под силовое оборудование возьмем бронированный ВБбШнг-ХЛ.
то под управление нужен 24 и 37 жильный.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подбор кабеля для взрывоопасной зоны
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 07:08 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Ofion писал(а):
А под управление есть ли многожильные кабеля с соответствующими характеристиками?
Если под силовое оборудование возьмем бронированный ВБбШнг-ХЛ.
то под управление нужен 24 и 37 жильный.

Контрольные тоже есть с "ХЛ". Например КВВГз-ХЛ или КВВБ-ХЛ.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подбор кабеля для взрывоопасной зоны
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 07:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 окт 2013, 12:35
Сообщений: 11
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Но при прокладке в коробе, вместе с другими кабельными линиями эти кабеля не подходят
"Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке"
а в моем случае в коробе будут пролегать силовые кабельные линии на 50кВт и 30кВт
а так же 2 контрольных по 24 и 37 жилы.
но из за требований по безопасности в данной зоне взрывоопасности, они не должны распространять горение при совместной прокладке


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подбор кабеля для взрывоопасной зоны
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 07:36 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Ofion писал(а):
Но при прокладке в коробе, вместе с другими кабельными линиями эти кабеля не подходят
"Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке"
а в моем случае в коробе будут пролегать силовые кабельные линии на 50кВт и 30кВт
а так же 2 контрольных по 24 и 37 жилы.
но из за требований по безопасности в данной зоне взрывоопасности, они не должны распространять горение при совместной прокладке

Не беда, есть еще и другие кабели :)
КВВГнг-ХЛ, КВБбШнг-ХЛ.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Ofion (07 окт 2013, 07:40)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика