Заголовок сообщения: Подбор кабеля для взрывоопасной зоны
Добавлено: 04 окт 2013, 12:50
Зарегистрирован: 04 окт 2013, 12:35 Сообщений: 11 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с выбором кабеля. У нас имеется Блок очистки на буровой, к которому нужно подвести n-ое кол-во кабелей для подключения электрооборудования различной мощности (от освещения, до насосов мощностью 55кВт) Класс помещения по взрывоопасности В-I Климатическое исполнение УХЛ1 (-60..+40) Согласно ПУЭ и ГОСТам, необходимо: 7.3.93. Во взрывоопасных зонах классов В-I и В-Iа должны применяться провода и кабели с медными жилами. 7.3.100. Нулевые рабочие и нулевые защитные проводники должны иметь изоляцию, равноценную изоляции фазных проводников. 7.3.101. Гибкий токопровод до 1 кВ во взрывоопасных зонах любого класса следует выполнять переносным гибким кабелем с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслобензиностойкой оболочке, не распространяющей горение. 7.3.102. Во взрывоопасных зонах любого класса могут применяться: а) провода с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией б) кабели с резиновой, поливинилхлоридной и бумажной изоляцией в резиновой, поливинилхлоридной и металлической оболочках. 6-20. Внутренний радиус изгиба небронированных кабелей должен быть не менее шести наружных диаметров кабелей
Заголовок сообщения: Re: Подбор кабеля для взрывоопасной зоны
Добавлено: 04 окт 2013, 13:58
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Ofion писал(а):
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с выбором кабеля. У нас имеется Блок очистки на буровой, к которому нужно подвести n-ое кол-во кабелей для подключения электрооборудования различной мощности (от освещения, до насосов мощностью 55кВт) Класс помещения по взрывоопасности В-I Климатическое исполнение УХЛ1 (-60..+40) Согласно ПУЭ и ГОСТам, необходимо: 7.3.93. Во взрывоопасных зонах классов В-I и В-Iа должны применяться провода и кабели с медными жилами. 7.3.100. Нулевые рабочие и нулевые защитные проводники должны иметь изоляцию, равноценную изоляции фазных проводников. 7.3.101. Гибкий токопровод до 1 кВ во взрывоопасных зонах любого класса следует выполнять переносным гибким кабелем с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслобензиностойкой оболочке, не распространяющей горение. 7.3.102. Во взрывоопасных зонах любого класса могут применяться: а) провода с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией б) кабели с резиновой, поливинилхлоридной и бумажной изоляцией в резиновой, поливинилхлоридной и металлической оболочках. 6-20. Внутренний радиус изгиба небронированных кабелей должен быть не менее шести наружных диаметров кабелей
Заголовок сообщения: Re: Подбор кабеля для взрывоопасной зоны
Добавлено: 07 окт 2013, 04:41
Зарегистрирован: 04 окт 2013, 12:35 Сообщений: 11 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Ну вот меня интересует: 7.3.14 Небронированные кабели в резиновой, поливинилхлоридной и металлической оболочках Открыто и скрыто - в стальных водогазопроводных трубах В зонах любого класса
Заголовок сообщения: Re: Подбор кабеля для взрывоопасной зоны
Добавлено: 07 окт 2013, 05:40
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Ofion писал(а):
Ну вот меня интересует: 7.3.14 Небронированные кабели в резиновой, поливинилхлоридной и металлической оболочках Открыто и скрыто - в стальных водогазопроводных трубах В зонах любого класса
Заголовок сообщения: Re: Подбор кабеля для взрывоопасной зоны
Добавлено: 07 окт 2013, 05:51
Зарегистрирован: 04 окт 2013, 12:35 Сообщений: 11 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Основной проблемой в выборе у меня, является пункт по климатическому размещению Климатическое исполнение УХЛ1 (-60..+40оС) а у ВВГзнг Температура окружающей среды, -50/+50оС
Подойдет ли этот кабель? Или же нужен хладостойкий (хл), но при этом негорючий (нг).
Заголовок сообщения: Re: Подбор кабеля для взрывоопасной зоны
Добавлено: 07 окт 2013, 06:33
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Ofion писал(а):
Основной проблемой в выборе у меня, является пункт по климатическому размещению Климатическое исполнение УХЛ1 (-60..+40оС) а у ВВГзнг Температура окружающей среды, -50/+50оС
Подойдет ли этот кабель? Или же нужен хладостойкий (хл), но при этом негорючий (нг).
Не обратил внимание на климатическое исполнение. Я бы взял ВБбШнг-ХЛ или ВВГз-ХЛ. Если в земле - ВБбШнг-ХЛ.
Заголовок сообщения: Re: Подбор кабеля для взрывоопасной зоны
Добавлено: 07 окт 2013, 06:49
Зарегистрирован: 04 окт 2013, 12:35 Сообщений: 11 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
А под управление есть ли многожильные кабеля с соответствующими характеристиками? Если под силовое оборудование возьмем бронированный ВБбШнг-ХЛ. то под управление нужен 24 и 37 жильный.
Заголовок сообщения: Re: Подбор кабеля для взрывоопасной зоны
Добавлено: 07 окт 2013, 07:08
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Ofion писал(а):
А под управление есть ли многожильные кабеля с соответствующими характеристиками? Если под силовое оборудование возьмем бронированный ВБбШнг-ХЛ. то под управление нужен 24 и 37 жильный.
Контрольные тоже есть с "ХЛ". Например КВВГз-ХЛ или КВВБ-ХЛ.
Заголовок сообщения: Re: Подбор кабеля для взрывоопасной зоны
Добавлено: 07 окт 2013, 07:30
Зарегистрирован: 04 окт 2013, 12:35 Сообщений: 11 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Но при прокладке в коробе, вместе с другими кабельными линиями эти кабеля не подходят "Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке" а в моем случае в коробе будут пролегать силовые кабельные линии на 50кВт и 30кВт а так же 2 контрольных по 24 и 37 жилы. но из за требований по безопасности в данной зоне взрывоопасности, они не должны распространять горение при совместной прокладке
Заголовок сообщения: Re: Подбор кабеля для взрывоопасной зоны
Добавлено: 07 окт 2013, 07:36
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Ofion писал(а):
Но при прокладке в коробе, вместе с другими кабельными линиями эти кабеля не подходят "Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке" а в моем случае в коробе будут пролегать силовые кабельные линии на 50кВт и 30кВт а так же 2 контрольных по 24 и 37 жилы. но из за требований по безопасности в данной зоне взрывоопасности, они не должны распространять горение при совместной прокладке
Не беда, есть еще и другие кабели КВВГнг-ХЛ, КВБбШнг-ХЛ.