Заголовок сообщения: | Расчет сечения кабеля согласно ПУЭ |
Помогите плиз разобраться с расчетом сечения кабеля согласно ПУЭ. Есть ли книги или учебные материалы с примерами где производится расчет сечения кабеля с учетом падения напряжения, способе прокладки кабеля и т п - где необходимо учитывать поправочные коэффициенты. помогите плиз, моя почта shamilnizaev@mail.ru |
Автор: | k-igor [ 03 окт 2013, 05:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет сечения кабеля согласно ПУЭ. |
Шамиль писал(а): Помогите плиз разобраться с расчетом сечения кабеля согласно ПУЭ. Есть ли книги или учебные материалы с примерами где производится расчет сечения кабеля с учетом падения напряжения, способе прокладки кабеля и т п - где необходимо учитывать поправочные коэффициенты. помогите плиз, моя почта shamilnizaev@mail.ru Давайте пример...подскажем. Почитайте мои статьи на блоге... По поводу поправочных коэффициентов...применяю очень редко |
Автор: | Шамиль [ 03 окт 2013, 07:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет сечения кабеля согласно ПУЭ. |
Пример. Есть трансформатор 1000 кВА 6/0.4, Uк = 5.5%, I(3)макс. на стороне НН 24 кА. На расстоянии 340 метров находится двигатель мощностью 18.5 кВт, ток при 380 В - 35 А, коэффициент мощность cos f = 0.88 . Как подобрать сечение кабеля с учетом падения напряжения, тока КЗ, и климату. Вот марка двигателя http://electronpo.ru/dvigatel_air160m АИР160М2 |
Автор: | k-igor [ 03 окт 2013, 08:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет сечения кабеля согласно ПУЭ. |
Шамиль писал(а): Пример. Есть трансформатор 1000 кВА 6/0.4, Uк = 5.5%, I(3)макс. на стороне НН 24 кА. На расстоянии 340 метров находится двигатель мощностью 18.5 кВт, ток при 380 В - 35 А, коэффициент мощность cos f = 0.88 . Как подобрать сечение кабеля с учетом падения напряжения, тока КЗ, и климату. Вот марка двигателя http://electronpo.ru/dvigatel_air160m АИР160М2 Подойдет кабель АВБбШв 5х50 (или 5х50). Потери напряжения составят 3,2%. Кабель подойдет для прокладки в земле. Ток однофазного короткого замыкания около 400А. Автомат на 50А защитит. |
Автор: | Шамиль [ 03 окт 2013, 15:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет сечения кабеля согласно ПУЭ. |
xD ну блин в программе я тоже могу посчитать и падение напряжения и все КЗ. мне вот именно нужно подробный шаг с учетом ПУЭ и всех поправочных коэффициентов. |
Автор: | k-igor [ 03 окт 2013, 15:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет сечения кабеля согласно ПУЭ. |
Шамиль писал(а): xD ну блин в программе я тоже могу посчитать и падение напряжения и все КЗ. мне вот именно нужно подробный шаг с учетом ПУЭ и всех поправочных коэффициентов. У меня на блоге есть статья Выбор кабелей с учетом поправочных коэффициентов 1 Расчитываете ток линии. 2 В зависимости от условий прокладки применяете снижающие кф согласно ПУЭ. 3 Выбираете ближайший кабель. 4 Расчитываете потери напряжения. При необходимости увеличиваете сечение кабеля. 5 Проверяете сработает ли автомат в случае к.з. Из практики скажу....очень редко применяю снижающие коэффициенты. |
Автор: | Шамиль [ 04 окт 2013, 04:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет сечения кабеля согласно ПУЭ |
Я обычно делал так, по номинальному току двигателя и ТКЗ подбирал автомат. Делал расчет кабеля по току нагрузки и по потере напряжения и смотрел в течении какого времени провод может выдержать рассчитанный ТКЗ, но что бы это время разумеется было больше времени когда сработает Автомат. Я обязательно посмотрю Ваш блог, спасибо большое. |