Расчет сечения кабеля согласно ПУЭ
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=2839
Страница 1 из 1

Автор:  Шамиль [ 03 окт 2013, 04:17 ]
Заголовок сообщения:  Расчет сечения кабеля согласно ПУЭ

Помогите плиз разобраться с расчетом сечения кабеля согласно ПУЭ. Есть ли книги или учебные материалы с примерами где производится расчет сечения кабеля с учетом падения напряжения, способе прокладки кабеля и т п - где необходимо учитывать поправочные коэффициенты.
помогите плиз, моя почта shamilnizaev@mail.ru

Автор:  k-igor [ 03 окт 2013, 05:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет сечения кабеля согласно ПУЭ.

Шамиль писал(а):
Помогите плиз разобраться с расчетом сечения кабеля согласно ПУЭ. Есть ли книги или учебные материалы с примерами где производится расчет сечения кабеля с учетом падения напряжения, способе прокладки кабеля и т п - где необходимо учитывать поправочные коэффициенты.
помогите плиз, моя почта shamilnizaev@mail.ru

Давайте пример...подскажем.
Почитайте мои статьи на блоге...
По поводу поправочных коэффициентов...применяю очень редко :)

Автор:  Шамиль [ 03 окт 2013, 07:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет сечения кабеля согласно ПУЭ.

Пример. Есть трансформатор 1000 кВА 6/0.4, Uк = 5.5%, I(3)макс. на стороне НН 24 кА. На расстоянии 340 метров находится двигатель мощностью 18.5 кВт, ток при 380 В - 35 А, коэффициент мощность cos f = 0.88 . Как подобрать сечение кабеля с учетом падения напряжения, тока КЗ, и климату.
Вот марка двигателя http://electronpo.ru/dvigatel_air160m АИР160М2

Автор:  k-igor [ 03 окт 2013, 08:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет сечения кабеля согласно ПУЭ.

Шамиль писал(а):
Пример. Есть трансформатор 1000 кВА 6/0.4, Uк = 5.5%, I(3)макс. на стороне НН 24 кА. На расстоянии 340 метров находится двигатель мощностью 18.5 кВт, ток при 380 В - 35 А, коэффициент мощность cos f = 0.88 . Как подобрать сечение кабеля с учетом падения напряжения, тока КЗ, и климату.
Вот марка двигателя http://electronpo.ru/dvigatel_air160m АИР160М2

Подойдет кабель АВБбШв 5х50 (или 5х50). Потери напряжения составят 3,2%. Кабель подойдет для прокладки в земле.
Ток однофазного короткого замыкания около 400А. Автомат на 50А защитит.

Автор:  Шамиль [ 03 окт 2013, 15:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет сечения кабеля согласно ПУЭ.

xD ну блин в программе я тоже могу посчитать и падение напряжения и все КЗ. мне вот именно нужно подробный шаг с учетом ПУЭ и всех поправочных коэффициентов.

Автор:  k-igor [ 03 окт 2013, 15:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет сечения кабеля согласно ПУЭ.

Шамиль писал(а):
xD ну блин в программе я тоже могу посчитать и падение напряжения и все КЗ. мне вот именно нужно подробный шаг с учетом ПУЭ и всех поправочных коэффициентов.

У меня на блоге есть статья Выбор кабелей с учетом поправочных коэффициентов
1 Расчитываете ток линии.
2 В зависимости от условий прокладки применяете снижающие кф согласно ПУЭ.
3 Выбираете ближайший кабель.
4 Расчитываете потери напряжения. При необходимости увеличиваете сечение кабеля.
5 Проверяете сработает ли автомат в случае к.з.
Из практики скажу....очень редко применяю снижающие коэффициенты.

Автор:  Шамиль [ 04 окт 2013, 04:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет сечения кабеля согласно ПУЭ

Я обычно делал так, по номинальному току двигателя и ТКЗ подбирал автомат. Делал расчет кабеля по току нагрузки и по потере напряжения и смотрел в течении какого времени провод может выдержать рассчитанный ТКЗ, но что бы это время разумеется было больше времени когда сработает Автомат. Я обязательно посмотрю Ваш блог, спасибо большое.