Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 31 мар 2023, 09:32

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Расчет сечения кабеля согласно ПУЭ
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 04:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 окт 2013, 03:59
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Помогите плиз разобраться с расчетом сечения кабеля согласно ПУЭ. Есть ли книги или учебные материалы с примерами где производится расчет сечения кабеля с учетом падения напряжения, способе прокладки кабеля и т п - где необходимо учитывать поправочные коэффициенты.
помогите плиз, моя почта shamilnizaev@mail.ru


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения кабеля согласно ПУЭ.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 05:14 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5587
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 39 раз.
Поблагодарили: 358 раз.
Шамиль писал(а):
Помогите плиз разобраться с расчетом сечения кабеля согласно ПУЭ. Есть ли книги или учебные материалы с примерами где производится расчет сечения кабеля с учетом падения напряжения, способе прокладки кабеля и т п - где необходимо учитывать поправочные коэффициенты.
помогите плиз, моя почта shamilnizaev@mail.ru

Давайте пример...подскажем.
Почитайте мои статьи на блоге...
По поводу поправочных коэффициентов...применяю очень редко :)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Расчет освещения в DIALUX EVO.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения кабеля согласно ПУЭ.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 07:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 окт 2013, 03:59
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пример. Есть трансформатор 1000 кВА 6/0.4, Uк = 5.5%, I(3)макс. на стороне НН 24 кА. На расстоянии 340 метров находится двигатель мощностью 18.5 кВт, ток при 380 В - 35 А, коэффициент мощность cos f = 0.88 . Как подобрать сечение кабеля с учетом падения напряжения, тока КЗ, и климату.
Вот марка двигателя http://electronpo.ru/dvigatel_air160m АИР160М2


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения кабеля согласно ПУЭ.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 08:19 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5587
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 39 раз.
Поблагодарили: 358 раз.
Шамиль писал(а):
Пример. Есть трансформатор 1000 кВА 6/0.4, Uк = 5.5%, I(3)макс. на стороне НН 24 кА. На расстоянии 340 метров находится двигатель мощностью 18.5 кВт, ток при 380 В - 35 А, коэффициент мощность cos f = 0.88 . Как подобрать сечение кабеля с учетом падения напряжения, тока КЗ, и климату.
Вот марка двигателя http://electronpo.ru/dvigatel_air160m АИР160М2

Подойдет кабель АВБбШв 5х50 (или 5х50). Потери напряжения составят 3,2%. Кабель подойдет для прокладки в земле.
Ток однофазного короткого замыкания около 400А. Автомат на 50А защитит.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Расчет освещения в DIALUX EVO.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения кабеля согласно ПУЭ.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 15:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 окт 2013, 03:59
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
xD ну блин в программе я тоже могу посчитать и падение напряжения и все КЗ. мне вот именно нужно подробный шаг с учетом ПУЭ и всех поправочных коэффициентов.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения кабеля согласно ПУЭ.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 15:57 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5587
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 39 раз.
Поблагодарили: 358 раз.
Шамиль писал(а):
xD ну блин в программе я тоже могу посчитать и падение напряжения и все КЗ. мне вот именно нужно подробный шаг с учетом ПУЭ и всех поправочных коэффициентов.

У меня на блоге есть статья Выбор кабелей с учетом поправочных коэффициентов
1 Расчитываете ток линии.
2 В зависимости от условий прокладки применяете снижающие кф согласно ПУЭ.
3 Выбираете ближайший кабель.
4 Расчитываете потери напряжения. При необходимости увеличиваете сечение кабеля.
5 Проверяете сработает ли автомат в случае к.з.
Из практики скажу....очень редко применяю снижающие коэффициенты.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Расчет освещения в DIALUX EVO.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения кабеля согласно ПУЭ
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 04:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 окт 2013, 03:59
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Я обычно делал так, по номинальному току двигателя и ТКЗ подбирал автомат. Делал расчет кабеля по току нагрузки и по потере напряжения и смотрел в течении какого времени провод может выдержать рассчитанный ТКЗ, но что бы это время разумеется было больше времени когда сработает Автомат. Я обязательно посмотрю Ваш блог, спасибо большое.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика