Заголовок сообщения: Расчет сечения кабеля согласно ПУЭ
Добавлено: 03 окт 2013, 04:17
Зарегистрирован: 03 окт 2013, 03:59 Сообщений: 4 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Помогите плиз разобраться с расчетом сечения кабеля согласно ПУЭ. Есть ли книги или учебные материалы с примерами где производится расчет сечения кабеля с учетом падения напряжения, способе прокладки кабеля и т п - где необходимо учитывать поправочные коэффициенты. помогите плиз, моя почта shamilnizaev@mail.ru
Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения кабеля согласно ПУЭ.
Добавлено: 03 окт 2013, 05:14
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Шамиль писал(а):
Помогите плиз разобраться с расчетом сечения кабеля согласно ПУЭ. Есть ли книги или учебные материалы с примерами где производится расчет сечения кабеля с учетом падения напряжения, способе прокладки кабеля и т п - где необходимо учитывать поправочные коэффициенты. помогите плиз, моя почта shamilnizaev@mail.ru
Давайте пример...подскажем. Почитайте мои статьи на блоге... По поводу поправочных коэффициентов...применяю очень редко
Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения кабеля согласно ПУЭ.
Добавлено: 03 окт 2013, 07:44
Зарегистрирован: 03 окт 2013, 03:59 Сообщений: 4 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Пример. Есть трансформатор 1000 кВА 6/0.4, Uк = 5.5%, I(3)макс. на стороне НН 24 кА. На расстоянии 340 метров находится двигатель мощностью 18.5 кВт, ток при 380 В - 35 А, коэффициент мощность cos f = 0.88 . Как подобрать сечение кабеля с учетом падения напряжения, тока КЗ, и климату. Вот марка двигателя http://electronpo.ru/dvigatel_air160m АИР160М2
Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения кабеля согласно ПУЭ.
Добавлено: 03 окт 2013, 08:19
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Шамиль писал(а):
Пример. Есть трансформатор 1000 кВА 6/0.4, Uк = 5.5%, I(3)макс. на стороне НН 24 кА. На расстоянии 340 метров находится двигатель мощностью 18.5 кВт, ток при 380 В - 35 А, коэффициент мощность cos f = 0.88 . Как подобрать сечение кабеля с учетом падения напряжения, тока КЗ, и климату. Вот марка двигателя http://electronpo.ru/dvigatel_air160m АИР160М2
Подойдет кабель АВБбШв 5х50 (или 5х50). Потери напряжения составят 3,2%. Кабель подойдет для прокладки в земле. Ток однофазного короткого замыкания около 400А. Автомат на 50А защитит.
Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения кабеля согласно ПУЭ.
Добавлено: 03 окт 2013, 15:49
Зарегистрирован: 03 окт 2013, 03:59 Сообщений: 4 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
xD ну блин в программе я тоже могу посчитать и падение напряжения и все КЗ. мне вот именно нужно подробный шаг с учетом ПУЭ и всех поправочных коэффициентов.
Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения кабеля согласно ПУЭ.
Добавлено: 03 окт 2013, 15:57
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Шамиль писал(а):
xD ну блин в программе я тоже могу посчитать и падение напряжения и все КЗ. мне вот именно нужно подробный шаг с учетом ПУЭ и всех поправочных коэффициентов.
У меня на блоге есть статья Выбор кабелей с учетом поправочных коэффициентов 1 Расчитываете ток линии. 2 В зависимости от условий прокладки применяете снижающие кф согласно ПУЭ. 3 Выбираете ближайший кабель. 4 Расчитываете потери напряжения. При необходимости увеличиваете сечение кабеля. 5 Проверяете сработает ли автомат в случае к.з. Из практики скажу....очень редко применяю снижающие коэффициенты.
Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения кабеля согласно ПУЭ
Добавлено: 04 окт 2013, 04:08
Зарегистрирован: 03 окт 2013, 03:59 Сообщений: 4 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Я обычно делал так, по номинальному току двигателя и ТКЗ подбирал автомат. Делал расчет кабеля по току нагрузки и по потере напряжения и смотрел в течении какого времени провод может выдержать рассчитанный ТКЗ, но что бы это время разумеется было больше времени когда сработает Автомат. Я обязательно посмотрю Ваш блог, спасибо большое.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения