Заголовок сообщения: Расчет сечения кабеля согласно ПУЭ
Добавлено: 03 окт 2013, 04:17
Зарегистрирован: 03 окт 2013, 03:59 Сообщений: 4 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Помогите плиз разобраться с расчетом сечения кабеля согласно ПУЭ. Есть ли книги или учебные материалы с примерами где производится расчет сечения кабеля с учетом падения напряжения, способе прокладки кабеля и т п - где необходимо учитывать поправочные коэффициенты. помогите плиз, моя почта shamilnizaev@mail.ru
Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения кабеля согласно ПУЭ.
Добавлено: 03 окт 2013, 05:14
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5587 Откуда: Гомель Благодарил (а):39 раз. Поблагодарили:358 раз.
Шамиль писал(а):
Помогите плиз разобраться с расчетом сечения кабеля согласно ПУЭ. Есть ли книги или учебные материалы с примерами где производится расчет сечения кабеля с учетом падения напряжения, способе прокладки кабеля и т п - где необходимо учитывать поправочные коэффициенты. помогите плиз, моя почта shamilnizaev@mail.ru
Давайте пример...подскажем. Почитайте мои статьи на блоге... По поводу поправочных коэффициентов...применяю очень редко
Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения кабеля согласно ПУЭ.
Добавлено: 03 окт 2013, 07:44
Зарегистрирован: 03 окт 2013, 03:59 Сообщений: 4 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Пример. Есть трансформатор 1000 кВА 6/0.4, Uк = 5.5%, I(3)макс. на стороне НН 24 кА. На расстоянии 340 метров находится двигатель мощностью 18.5 кВт, ток при 380 В - 35 А, коэффициент мощность cos f = 0.88 . Как подобрать сечение кабеля с учетом падения напряжения, тока КЗ, и климату. Вот марка двигателя http://electronpo.ru/dvigatel_air160m АИР160М2
Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения кабеля согласно ПУЭ.
Добавлено: 03 окт 2013, 08:19
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5587 Откуда: Гомель Благодарил (а):39 раз. Поблагодарили:358 раз.
Шамиль писал(а):
Пример. Есть трансформатор 1000 кВА 6/0.4, Uк = 5.5%, I(3)макс. на стороне НН 24 кА. На расстоянии 340 метров находится двигатель мощностью 18.5 кВт, ток при 380 В - 35 А, коэффициент мощность cos f = 0.88 . Как подобрать сечение кабеля с учетом падения напряжения, тока КЗ, и климату. Вот марка двигателя http://electronpo.ru/dvigatel_air160m АИР160М2
Подойдет кабель АВБбШв 5х50 (или 5х50). Потери напряжения составят 3,2%. Кабель подойдет для прокладки в земле. Ток однофазного короткого замыкания около 400А. Автомат на 50А защитит.
Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения кабеля согласно ПУЭ.
Добавлено: 03 окт 2013, 15:49
Зарегистрирован: 03 окт 2013, 03:59 Сообщений: 4 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
xD ну блин в программе я тоже могу посчитать и падение напряжения и все КЗ. мне вот именно нужно подробный шаг с учетом ПУЭ и всех поправочных коэффициентов.
Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения кабеля согласно ПУЭ.
Добавлено: 03 окт 2013, 15:57
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5587 Откуда: Гомель Благодарил (а):39 раз. Поблагодарили:358 раз.
Шамиль писал(а):
xD ну блин в программе я тоже могу посчитать и падение напряжения и все КЗ. мне вот именно нужно подробный шаг с учетом ПУЭ и всех поправочных коэффициентов.
У меня на блоге есть статья Выбор кабелей с учетом поправочных коэффициентов 1 Расчитываете ток линии. 2 В зависимости от условий прокладки применяете снижающие кф согласно ПУЭ. 3 Выбираете ближайший кабель. 4 Расчитываете потери напряжения. При необходимости увеличиваете сечение кабеля. 5 Проверяете сработает ли автомат в случае к.з. Из практики скажу....очень редко применяю снижающие коэффициенты.
Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения кабеля согласно ПУЭ
Добавлено: 04 окт 2013, 04:08
Зарегистрирован: 03 окт 2013, 03:59 Сообщений: 4 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Я обычно делал так, по номинальному току двигателя и ТКЗ подбирал автомат. Делал расчет кабеля по току нагрузки и по потере напряжения и смотрел в течении какого времени провод может выдержать рассчитанный ТКЗ, но что бы это время разумеется было больше времени когда сработает Автомат. Я обязательно посмотрю Ваш блог, спасибо большое.
Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения