Разрешается ли прокладывать взаиморезервируемые кабели в перфорированных лотках вернее коробах с перегородкой в разных отсеках?
Желательно дать ссылочку на нормативный документ.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка резервных кабелей в перфорированном лотке
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 11:34 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Andrey писал(а):
Разрешается ли прокладывать взаиморезервируемые кабели в перфорированных лотках вернее коробах с перегородкой в разных отсеках?
Желательно дать ссылочку на нормативный документ.

Согласно ПУЭ
Цитата:
2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п.1.). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.

Здесь ничего не сказано про перфорированные лотки либо неперфорированные лотки (думаю на все распространяется данное требование).
Как известно лоток от короба отличается лишь крышкой. Если допустить, что речь идет о неперфорированных лотках и коробах, то в перфорированном коробе с перегородкой прокладка взаиморезервируемых кабелей не запрещена, т.к. в лотке с перегородкой она допускается.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика