Прокладка резервных кабелей в перфорированном лотке
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=2831
Страница 1 из 1

Автор:  Andrey [ 27 сен 2013, 06:45 ]
Заголовок сообщения:  Прокладка резервных кабелей в перфорированном лотке

Разрешается ли прокладывать взаиморезервируемые кабели в перфорированных лотках вернее коробах с перегородкой в разных отсеках?
Желательно дать ссылочку на нормативный документ.

Автор:  k-igor [ 27 сен 2013, 11:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка резервных кабелей в перфорированном лотке

Andrey писал(а):
Разрешается ли прокладывать взаиморезервируемые кабели в перфорированных лотках вернее коробах с перегородкой в разных отсеках?
Желательно дать ссылочку на нормативный документ.

Согласно ПУЭ
Цитата:
2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п.1.). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.

Здесь ничего не сказано про перфорированные лотки либо неперфорированные лотки (думаю на все распространяется данное требование).
Как известно лоток от короба отличается лишь крышкой. Если допустить, что речь идет о неперфорированных лотках и коробах, то в перфорированном коробе с перегородкой прокладка взаиморезервируемых кабелей не запрещена, т.к. в лотке с перегородкой она допускается.