Автор:  Pavel86 [ 23 сен 2013, 06:48 ]
Заголовок сообщения:  Шаг установки анкерных опор

Подскажите с каким шагом устанавливают анкерные опоры в линиях ВЛИ-0,4кВ. Каким правилом руководствуютя при выборе типа опоры.

Автор:  k-igor [ 23 сен 2013, 07:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Шаг установки анкерных опор

Pavel86 писал(а):
Подскажите с каким шагом устанавливают анкерные опоры в линиях ВЛИ-0,4кВ. Каким правилом руководствуютя при выборе типа опоры.

Первым делом открываете какой-нибудь типовой проект по ВЛИ-0,4кВ.
Шаг (расстояние между опорами) зависит от сечения провода, категории по гололеду, ветровой нагрузки. В типовых проектах есть таблицы, в которых можно найти свое значение.
У меня на блоге есть статья Расчет стрелы провеса и усилия натяжения СИП...может пригодиться.

Автор:  Pavel86 [ 23 сен 2013, 07:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Шаг установки анкерных опор

Понимате мне нужно проложить ВЛИ-0,4кВ от ТП до жилого дома 15кВт всего получается необходимо 3 опоры. Нужны ли вообще анкерные опоры или без них можно обойтись.

Автор:  Роман [ 25 сен 2013, 08:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Шаг установки анкерных опор

Pavel86 писал(а):
Понимате мне нужно проложить ВЛИ-0,4кВ от ТП до жилого дома 15кВт всего получается необходимо 3 опоры. Нужны ли вообще анкерные опоры или без них можно обойтись.

Цитата:
ПУЭ 2.4.50. На ВЛ могут применяться опоры из различного материала.
Для ВЛ следует применять следующие типы опор:
1) промежуточные, устанавливаемые на прямых участках трассы ВЛ. Эти опоры в нормальных режимах работы не должны воспринимать усилий, направленных вдоль ВЛ;
2) анкерные, устанавливаемые для ограничения анкерного пролета, а также в местах изменения числа, марок и сечений проводов ВЛ. Эти опоры должны воспринимать в нормальных режимах работы усилия от разности тяжения проводов, направленные вдоль ВЛ;
3) угловые, устанавливаемые в местах изменения направления трассы ВЛ. Эти опоры при нормальных режимах работы должны воспринимать результирующую нагрузку от тяжения проводов смежных пролетов. Угловые опоры могут быть промежуточными и анкерного типа;
4) концевые, устанавливаемые в начале и конце ВЛ, а также в местах, ограничивающих кабельные вставки. Они являются опорами анкерного типа и должны воспринимать в нормальных режимах работы ВЛ одностороннее тяжение всех проводов.

Автор:  Михааа [ 30 сен 2013, 13:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Шаг установки анкерных опор

Три фазы электропитания L1;L2;L3 с PEN проводником в одном кабеле, заводится в дом, а в доме во вводно-распределительный щит.
В щите PEN проводник расщепляется на нулевой рабочий проводник (N) и защитный проводник (PE).Расщепление происходит на отдельной шине, которая называется главная заземляющая шина (ГЗШ). В месте разделения PEN проводника на PE и N проводники нужно сделать повторное заземление (ПУЭ пункт 1.7.61).Правда в ПУЭ требование повторного заземления носит рекомендательный характер.
Возьмите схему на данном сайте http://benergy.kz/