Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Шаг установки анкерных опор http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=2825 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Pavel86 [ 23 сен 2013, 06:48 ] |
Заголовок сообщения: | Шаг установки анкерных опор |
Подскажите с каким шагом устанавливают анкерные опоры в линиях ВЛИ-0,4кВ. Каким правилом руководствуютя при выборе типа опоры. |
Автор: | k-igor [ 23 сен 2013, 07:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Шаг установки анкерных опор |
Pavel86 писал(а): Подскажите с каким шагом устанавливают анкерные опоры в линиях ВЛИ-0,4кВ. Каким правилом руководствуютя при выборе типа опоры. Первым делом открываете какой-нибудь типовой проект по ВЛИ-0,4кВ. Шаг (расстояние между опорами) зависит от сечения провода, категории по гололеду, ветровой нагрузки. В типовых проектах есть таблицы, в которых можно найти свое значение. У меня на блоге есть статья Расчет стрелы провеса и усилия натяжения СИП...может пригодиться. |
Автор: | Pavel86 [ 23 сен 2013, 07:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Шаг установки анкерных опор |
Понимате мне нужно проложить ВЛИ-0,4кВ от ТП до жилого дома 15кВт всего получается необходимо 3 опоры. Нужны ли вообще анкерные опоры или без них можно обойтись. |
Автор: | Роман [ 25 сен 2013, 08:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Шаг установки анкерных опор |
Pavel86 писал(а): Понимате мне нужно проложить ВЛИ-0,4кВ от ТП до жилого дома 15кВт всего получается необходимо 3 опоры. Нужны ли вообще анкерные опоры или без них можно обойтись. Цитата: ПУЭ 2.4.50. На ВЛ могут применяться опоры из различного материала.
Для ВЛ следует применять следующие типы опор: 1) промежуточные, устанавливаемые на прямых участках трассы ВЛ. Эти опоры в нормальных режимах работы не должны воспринимать усилий, направленных вдоль ВЛ; 2) анкерные, устанавливаемые для ограничения анкерного пролета, а также в местах изменения числа, марок и сечений проводов ВЛ. Эти опоры должны воспринимать в нормальных режимах работы усилия от разности тяжения проводов, направленные вдоль ВЛ; 3) угловые, устанавливаемые в местах изменения направления трассы ВЛ. Эти опоры при нормальных режимах работы должны воспринимать результирующую нагрузку от тяжения проводов смежных пролетов. Угловые опоры могут быть промежуточными и анкерного типа; 4) концевые, устанавливаемые в начале и конце ВЛ, а также в местах, ограничивающих кабельные вставки. Они являются опорами анкерного типа и должны воспринимать в нормальных режимах работы ВЛ одностороннее тяжение всех проводов. |
Автор: | Михааа [ 30 сен 2013, 13:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Шаг установки анкерных опор |
Три фазы электропитания L1;L2;L3 с PEN проводником в одном кабеле, заводится в дом, а в доме во вводно-распределительный щит. В щите PEN проводник расщепляется на нулевой рабочий проводник (N) и защитный проводник (PE).Расщепление происходит на отдельной шине, которая называется главная заземляющая шина (ГЗШ). В месте разделения PEN проводника на PE и N проводники нужно сделать повторное заземление (ПУЭ пункт 1.7.61).Правда в ПУЭ требование повторного заземления носит рекомендательный характер. Возьмите схему на данном сайте http://benergy.kz/ |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |