 Заголовок сообщения: Шаг установки анкерных опор
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 06:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 ноя 2012, 07:42
Сообщений: 42
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите с каким шагом устанавливают анкерные опоры в линиях ВЛИ-0,4кВ. Каким правилом руководствуютя при выборе типа опоры.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Шаг установки анкерных опор
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 07:42 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Pavel86 писал(а):
Подскажите с каким шагом устанавливают анкерные опоры в линиях ВЛИ-0,4кВ. Каким правилом руководствуютя при выборе типа опоры.

Первым делом открываете какой-нибудь типовой проект по ВЛИ-0,4кВ.
Шаг (расстояние между опорами) зависит от сечения провода, категории по гололеду, ветровой нагрузки. В типовых проектах есть таблицы, в которых можно найти свое значение.
У меня на блоге есть статья Расчет стрелы провеса и усилия натяжения СИП...может пригодиться.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Шаг установки анкерных опор
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 07:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 ноя 2012, 07:42
Сообщений: 42
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Понимате мне нужно проложить ВЛИ-0,4кВ от ТП до жилого дома 15кВт всего получается необходимо 3 опоры. Нужны ли вообще анкерные опоры или без них можно обойтись.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Шаг установки анкерных опор
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 08:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 авг 2011, 10:10
Сообщений: 89
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Pavel86 писал(а):
Понимате мне нужно проложить ВЛИ-0,4кВ от ТП до жилого дома 15кВт всего получается необходимо 3 опоры. Нужны ли вообще анкерные опоры или без них можно обойтись.

Цитата:
ПУЭ 2.4.50. На ВЛ могут применяться опоры из различного материала.
Для ВЛ следует применять следующие типы опор:
1) промежуточные, устанавливаемые на прямых участках трассы ВЛ. Эти опоры в нормальных режимах работы не должны воспринимать усилий, направленных вдоль ВЛ;
2) анкерные, устанавливаемые для ограничения анкерного пролета, а также в местах изменения числа, марок и сечений проводов ВЛ. Эти опоры должны воспринимать в нормальных режимах работы усилия от разности тяжения проводов, направленные вдоль ВЛ;
3) угловые, устанавливаемые в местах изменения направления трассы ВЛ. Эти опоры при нормальных режимах работы должны воспринимать результирующую нагрузку от тяжения проводов смежных пролетов. Угловые опоры могут быть промежуточными и анкерного типа;
4) концевые, устанавливаемые в начале и конце ВЛ, а также в местах, ограничивающих кабельные вставки. Они являются опорами анкерного типа и должны воспринимать в нормальных режимах работы ВЛ одностороннее тяжение всех проводов.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Шаг установки анкерных опор
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 13:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 сен 2013, 15:05
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Три фазы электропитания L1;L2;L3 с PEN проводником в одном кабеле, заводится в дом, а в доме во вводно-распределительный щит.
В щите PEN проводник расщепляется на нулевой рабочий проводник (N) и защитный проводник (PE).Расщепление происходит на отдельной шине, которая называется главная заземляющая шина (ГЗШ). В месте разделения PEN проводника на PE и N проводники нужно сделать повторное заземление (ПУЭ пункт 1.7.61).Правда в ПУЭ требование повторного заземления носит рекомендательный характер.
Возьмите схему на данном сайте http://benergy.kz/


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика