Заголовок сообщения: Re: Шаг установки анкерных опор
Добавлено: 23 сен 2013, 07:42
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Pavel86 писал(а):
Подскажите с каким шагом устанавливают анкерные опоры в линиях ВЛИ-0,4кВ. Каким правилом руководствуютя при выборе типа опоры.
Первым делом открываете какой-нибудь типовой проект по ВЛИ-0,4кВ. Шаг (расстояние между опорами) зависит от сечения провода, категории по гололеду, ветровой нагрузки. В типовых проектах есть таблицы, в которых можно найти свое значение. У меня на блоге есть статья Расчет стрелы провеса и усилия натяжения СИП...может пригодиться.
Заголовок сообщения: Re: Шаг установки анкерных опор
Добавлено: 23 сен 2013, 07:51
Зарегистрирован: 08 ноя 2012, 07:42 Сообщений: 42 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Понимате мне нужно проложить ВЛИ-0,4кВ от ТП до жилого дома 15кВт всего получается необходимо 3 опоры. Нужны ли вообще анкерные опоры или без них можно обойтись.
Заголовок сообщения: Re: Шаг установки анкерных опор
Добавлено: 25 сен 2013, 08:55
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 10:10 Сообщений: 89 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
Pavel86 писал(а):
Понимате мне нужно проложить ВЛИ-0,4кВ от ТП до жилого дома 15кВт всего получается необходимо 3 опоры. Нужны ли вообще анкерные опоры или без них можно обойтись.
Цитата:
ПУЭ 2.4.50. На ВЛ могут применяться опоры из различного материала. Для ВЛ следует применять следующие типы опор: 1) промежуточные, устанавливаемые на прямых участках трассы ВЛ. Эти опоры в нормальных режимах работы не должны воспринимать усилий, направленных вдоль ВЛ; 2) анкерные, устанавливаемые для ограничения анкерного пролета, а также в местах изменения числа, марок и сечений проводов ВЛ. Эти опоры должны воспринимать в нормальных режимах работы усилия от разности тяжения проводов, направленные вдоль ВЛ; 3) угловые, устанавливаемые в местах изменения направления трассы ВЛ. Эти опоры при нормальных режимах работы должны воспринимать результирующую нагрузку от тяжения проводов смежных пролетов. Угловые опоры могут быть промежуточными и анкерного типа; 4) концевые, устанавливаемые в начале и конце ВЛ, а также в местах, ограничивающих кабельные вставки. Они являются опорами анкерного типа и должны воспринимать в нормальных режимах работы ВЛ одностороннее тяжение всех проводов.
Заголовок сообщения: Re: Шаг установки анкерных опор
Добавлено: 30 сен 2013, 13:32
Зарегистрирован: 26 сен 2013, 15:05 Сообщений: 1 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Три фазы электропитания L1;L2;L3 с PEN проводником в одном кабеле, заводится в дом, а в доме во вводно-распределительный щит. В щите PEN проводник расщепляется на нулевой рабочий проводник (N) и защитный проводник (PE).Расщепление происходит на отдельной шине, которая называется главная заземляющая шина (ГЗШ). В месте разделения PEN проводника на PE и N проводники нужно сделать повторное заземление (ПУЭ пункт 1.7.61).Правда в ПУЭ требование повторного заземления носит рекомендательный характер. Возьмите схему на данном сайте http://benergy.kz/
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения