Здравствуйте! Вопрос дилетанта-есть ли требования, нормы в выборе сечения нулевого проводника по нагрузке? Дело в том, что в щите выгорел нулевой провод (был шлейфом подключен на группу УЗО-16шт. питающие кондиционеры, что привело наверное к выгоранию автоматов питающих УЗО). Нулевой провод на УЗО был сечением 4мм. |
Автор: | k-igor [ 12 сен 2013, 11:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нулевой провод |
серж62 писал(а): Здравствуйте! Вопрос дилетанта-есть ли требования, нормы в выборе сечения нулевого проводника по нагрузке? Дело в том, что в щите выгорел нулевой провод (был шлейфом подключен на группу УЗО-16шт. питающие кондиционеры, что привело наверное к выгоранию автоматов питающих УЗО). Нулевой провод на УЗО был сечением 4мм. В общем случае нулевой провод берется такого же сечения как и фазный. Но когда имеется несиметричная нагрузка, тогда в нулевом проводе может быть ток выше, чем в фазном проводнике. На блоге я уже об этом писал Выбор кабеля для нелинейной нагрузки |