Автор:  серж62 [ 12 сен 2013, 11:10 ]
Заголовок сообщения:  Нулевой провод

Здравствуйте! Вопрос дилетанта-есть ли требования, нормы в выборе сечения нулевого проводника по нагрузке? Дело в том, что в щите выгорел нулевой провод (был шлейфом подключен на группу УЗО-16шт. питающие кондиционеры, что привело наверное к выгоранию автоматов питающих УЗО). Нулевой провод на УЗО был сечением 4мм.

Автор:  k-igor [ 12 сен 2013, 11:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нулевой провод

серж62 писал(а):
Здравствуйте! Вопрос дилетанта-есть ли требования, нормы в выборе сечения нулевого проводника по нагрузке? Дело в том, что в щите выгорел нулевой провод (был шлейфом подключен на группу УЗО-16шт. питающие кондиционеры, что привело наверное к выгоранию автоматов питающих УЗО). Нулевой провод на УЗО был сечением 4мм.

В общем случае нулевой провод берется такого же сечения как и фазный.
Но когда имеется несиметричная нагрузка, тогда в нулевом проводе может быть ток выше, чем в фазном проводнике.
На блоге я уже об этом писал Выбор кабеля для нелинейной нагрузки