Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Ввод питающего кабеля в здание
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=28
Страница 1 из 1

Автор:  Электрик [ 13 мар 2011, 14:34 ]
Заголовок сообщения:  Ввод питающего кабеля в здание

Объект - коттедж. Внутри предусмотрено ВРУ. Как правильно выполнить ввод питающего кабеля в здание: вести СИП до ВРУ или же выполнить переход на кабель ВВГнг?

Автор:  Proektant [ 13 мар 2011, 14:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ввод питающего кабеля в здание

Электрик писал(а):
Объект - коттедж. Внутри предусмотрено ВРУ. Как правильно выполнить ввод питающего кабеля в здание: вести СИП до ВРУ или же выполнить переход на кабель ВВГнг?

При выборе варианта ввода питающего кабеля, в любом случае, когда это технически возможно реализовать, следует отдавать предпочтение подключению питающего кабеля непосредственно к вводному аппарату.
Если такое решение реализовать достаточно трудно (ввиду того что ВРУ находится далеко от точки ввода, провод СИП по зданию вести не удобно), лучшим решением, на мой взгляд, будет поставить на вводе распределительную коробку со степенью защиты IP54 и от нее пойти уже кабелем, например, ВВГнг.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/