Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Есть вопрос!!!
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=2798
Страница 1 из 1

Автор:  Дмитрий 81 [ 05 сен 2013, 05:06 ]
Заголовок сообщения:  Есть вопрос!!!

Возможно ли расположение туалета и ванной комнаты на 1-ом этаже, над электрощитовой, которая соответственно находится в подвале административного здания?

Автор:  Сергей [ 05 сен 2013, 05:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Есть вопрос!!!

Дмитрий 81 писал(а):
Возможно ли расположение туалета и ванной комнаты на 1-ом этаже, над электрощитовой, которая соответственно находится в подвале административного здания?

ПУЭ
7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства.

Автор:  Дмитрий 81 [ 05 сен 2013, 05:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Есть вопрос!!!

Спасибо!

Автор:  alpin [ 16 сен 2013, 08:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Есть вопрос!!!

Всем привет.У кого есть опыт использования машинки для затяжки бандажной ленты с храповым механизмом?Стоит ли попробовать вместо ct42 ?

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/