Возможно ли расположение туалета и ванной комнаты на 1-ом этаже, над электрощитовой, которая соответственно находится в подвале административного здания?
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Дмитрий 81 писал(а):
Возможно ли расположение туалета и ванной комнаты на 1-ом этаже, над электрощитовой, которая соответственно находится в подвале административного здания?
ПУЭ 7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства.