 Заголовок сообщения: Есть вопрос!!!
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 05:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 сен 2013, 05:01
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возможно ли расположение туалета и ванной комнаты на 1-ом этаже, над электрощитовой, которая соответственно находится в подвале административного здания?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Есть вопрос!!!
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 05:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Дмитрий 81 писал(а):
Возможно ли расположение туалета и ванной комнаты на 1-ом этаже, над электрощитовой, которая соответственно находится в подвале административного здания?

ПУЭ
7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Есть вопрос!!!
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 05:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 сен 2013, 05:01
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Есть вопрос!!!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 08:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 сен 2013, 08:05
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Всем привет.У кого есть опыт использования машинки для затяжки бандажной ленты с храповым механизмом?Стоит ли попробовать вместо ct42 ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика