Автор: | Дмитрий 81 [ 05 сен 2013, 05:06 ] |
Заголовок сообщения: | Есть вопрос!!! |
Возможно ли расположение туалета и ванной комнаты на 1-ом этаже, над электрощитовой, которая соответственно находится в подвале административного здания? |
Автор: | Сергей [ 05 сен 2013, 05:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Есть вопрос!!! |
Дмитрий 81 писал(а): Возможно ли расположение туалета и ванной комнаты на 1-ом этаже, над электрощитовой, которая соответственно находится в подвале административного здания? ПУЭ 7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства. |
Автор: | Дмитрий 81 [ 05 сен 2013, 05:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Есть вопрос!!! |
Спасибо! |
Автор: | alpin [ 16 сен 2013, 08:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Есть вопрос!!! |
Всем привет.У кого есть опыт использования машинки для затяжки бандажной ленты с храповым механизмом?Стоит ли попробовать вместо ct42 ? |