Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Пересечение кабелей в коробе http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=2788 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | s-clas [ 29 авг 2013, 08:28 ] |
Заголовок сообщения: | Пересечение кабелей в коробе |
Добрый день уважаемые форумчане! Линия на 10 кВ кабеля: медиатрип 1*240 проложены в коробе возможно ли пересечение кабелей при ответвлении короба? |
Автор: | k-igor [ 29 авг 2013, 08:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Пересечение кабелей в коробе |
s-clas писал(а): Добрый день уважаемые форумчане! Линия на 10 кВ кабеля: медиатрип 1*240 проложены в коробе возможно ли пересечение кабелей при ответвлении короба? Лично я такого запрета в нормативных документах не встречал. А что такое медиатрип? |
Автор: | Сергей [ 29 авг 2013, 15:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Пересечение кабелей в коробе |
s-clas писал(а): Добрый день уважаемые форумчане! Линия на 10 кВ кабеля: медиатрип 1*240 проложены в коробе возможно ли пересечение кабелей при ответвлении короба? Уж не для Самары ли проект, как генпроектировщика? Скорее всего Mediastrip - кабели из сшитого полиэтилена фирмы Nexans. Что касается кабеля 10 кВ в коробе, то это уже напрягает. Из условий прокладки одножильных кабелей, то их нельзя прокладывать по одному в разных трубах, коробах, даже при переходе через стену, поскольку вокруг проводника с током создается мощное магнитное поле, создающее в металлических конструкциях вихревые токи или токи Фуко, приводящие к нагреву металлических конструкций. Ну а три жилы кабеля прокладывать вместе можно, даже нужно. При пересечении с другими кабелями 10 кВ следует обеспечивать нормируемое ПУЭ расстояние в свету: не менее диаметра кабеля. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |