 Заголовок сообщения: Пересечение кабелей в коробе
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 08:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 авг 2013, 08:04
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день уважаемые форумчане!
Линия на 10 кВ кабеля: медиатрип 1*240 проложены в коробе возможно ли пересечение кабелей при ответвлении короба?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Пересечение кабелей в коробе
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 08:44 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
s-clas писал(а):
Добрый день уважаемые форумчане!
Линия на 10 кВ кабеля: медиатрип 1*240 проложены в коробе возможно ли пересечение кабелей при ответвлении короба?

Лично я такого запрета в нормативных документах не встречал. А что такое медиатрип?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пересечение кабелей в коробе
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 15:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
s-clas писал(а):
Добрый день уважаемые форумчане!
Линия на 10 кВ кабеля: медиатрип 1*240 проложены в коробе возможно ли пересечение кабелей при ответвлении короба?

Уж не для Самары ли проект, как генпроектировщика? Скорее всего Mediastrip - кабели из сшитого полиэтилена фирмы Nexans. Что касается кабеля 10 кВ в коробе, то это уже напрягает. Из условий прокладки одножильных кабелей, то их нельзя прокладывать по одному в разных трубах, коробах, даже при переходе через стену, поскольку вокруг проводника с током создается мощное магнитное поле, создающее в металлических конструкциях вихревые токи или токи Фуко, приводящие к нагреву металлических конструкций. Ну а три жилы кабеля прокладывать вместе можно, даже нужно. При пересечении с другими кабелями 10 кВ следует обеспечивать нормируемое ПУЭ расстояние в свету: не менее диаметра кабеля.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика