Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 10 окт 2024, 07:04

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Пересечение кабелей в коробе
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 08:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 авг 2013, 08:04
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день уважаемые форумчане!
Линия на 10 кВ кабеля: медиатрип 1*240 проложены в коробе возможно ли пересечение кабелей при ответвлении короба?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Пересечение кабелей в коробе
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 08:44 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
s-clas писал(а):
Добрый день уважаемые форумчане!
Линия на 10 кВ кабеля: медиатрип 1*240 проложены в коробе возможно ли пересечение кабелей при ответвлении короба?

Лично я такого запрета в нормативных документах не встречал. А что такое медиатрип?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пересечение кабелей в коробе
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 15:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
s-clas писал(а):
Добрый день уважаемые форумчане!
Линия на 10 кВ кабеля: медиатрип 1*240 проложены в коробе возможно ли пересечение кабелей при ответвлении короба?

Уж не для Самары ли проект, как генпроектировщика? Скорее всего Mediastrip - кабели из сшитого полиэтилена фирмы Nexans. Что касается кабеля 10 кВ в коробе, то это уже напрягает. Из условий прокладки одножильных кабелей, то их нельзя прокладывать по одному в разных трубах, коробах, даже при переходе через стену, поскольку вокруг проводника с током создается мощное магнитное поле, создающее в металлических конструкциях вихревые токи или токи Фуко, приводящие к нагреву металлических конструкций. Ну а три жилы кабеля прокладывать вместе можно, даже нужно. При пересечении с другими кабелями 10 кВ следует обеспечивать нормируемое ПУЭ расстояние в свету: не менее диаметра кабеля.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика