 Заголовок сообщения: Прокладка питания отдельными жилами
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 12:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 авг 2013, 07:35
Сообщений: 11
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Коллеги,

Монтажники спрашивают нельзя ли им в связи со стесненностью протянуть вместо одного кабеля 4х150 четыре отдельных кабеля 1х150. Допустимо это или нет?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка питания отдельными жилами
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 14:29 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
CADknows писал(а):
Коллеги,

Монтажники спрашивают нельзя ли им в связи со стесненностью протянуть вместо одного кабеля 4х150 четыре отдельных кабеля 1х150. Допустимо это или нет?

Неужели 4 одножильных кабеля проложить проще чем один многожильный кабель? Или вы имеете ввиду провода типа АПВ, ПВ? Для питания отдельных ЭП, например при прокладке в трубах, так делают.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка питания отдельными жилами
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 13:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 сен 2013, 12:58
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте господа.
У меня похожая проблема: необходимо запитать группу насосов от ГРЩ. Iрасч. одного насоса= 382А, Pуст =200кВт. Проектировщик заложил кабель ВВГнг(А)-LS 5х240. Прокладку придётся осуществлять по лотку с относительно сложной траекторией. Чувствую мои монтажники взвоют и сильно намучаются прокладывать такой кабель.
1.Хочу пересогласовать прокладку отдельными жилами, точнее отдельными одножильными кабелями ВВГнг - LS.
2. Воообще зачем она нужна, эта 5-я жила?
3. При выборе сечения кабеля, проектировщик видимо руководствовался табл.1.3.6 (ПУЭ гл.1.3) как для трёхжильных при прокладке в воздухе, поэтому думаю, что если прокладывать отделными жилами, то можно вести расчет сечения как для одножильных в воздухе по тойже таблице (1-й столбец) или по табл.1.3.4 как для проводов открыто (1-й столбец), с учетом, что одножильные кабели будут лежать в лотке в один слой. А это уже другие сечения - 120 ммкв., или даже с запасом - 150 ммкв. Тогда не только удобство монтажа, но и хорошая экономия средств.?
Посоветуйте, плизз - стоит ли бучу затевать.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка питания отдельными жилами
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 13:58 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Леониd писал(а):
Здравствуйте господа.
У меня похожая проблема: необходимо запитать группу насосов от ГРЩ. Iрасч. одного насоса= 382А, Pуст =200кВт. Проектировщик заложил кабель ВВГнг(А)-LS 5х240. Прокладку придётся осуществлять по лотку с относительно сложной траекторией. Чувствую мои монтажники взвоют и сильно намучаются прокладывать такой кабель.
1.Хочу пересогласовать прокладку отдельными жилами, точнее отдельными одножильными кабелями ВВГнг - LS.
2. Воообще зачем она нужна, эта 5-я жила?
3. При выборе сечения кабеля, проектировщик видимо руководствовался табл.1.3.6 (ПУЭ гл.1.3) как для трёхжильных при прокладке в воздухе, поэтому думаю, что если прокладывать отделными жилами, то можно вести расчет сечения как для одножильных в воздухе по тойже таблице (1-й столбец) или по табл.1.3.4 как для проводов открыто (1-й столбец), с учетом, что одножильные кабели будут лежать в лотке в один слой. А это уже другие сечения - 120 ммкв., или даже с запасом - 150 ммкв. Тогда не только удобство монтажа, но и хорошая экономия средств.?
Посоветуйте, плизз - стоит ли бучу затевать.

В принципе насосу ноль не нужен, поэтому достаточно и 4 жилы.
В зависимости от длины нужно считать потери напряжения. Какой автомат поставили? Если на 400А, то можно взять ВВГнг 4х185 или какой-нибудь кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена 4х150. Не факт, что 4 одножильных кабеля меньшего сечению будут дешевле одного кабель большего сечения.
Как вариант можно рассмотреть 2 параллельных кабеля ВВГнг 4х70.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка питания отдельными жилами
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 14:04 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Ошибочка...ВВГнг 4х185, не хватит, нужно ВВГнг 4х240 (464А)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка питания отдельными жилами
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 09:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Для подключения двигателя четырьмя одножильными кабелями необходимо наличие в коробке двигателя четырех кабельных вводов, что при такой мощности я не видел, максимум - 2.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка питания отдельными жилами
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 11:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 сен 2013, 12:58
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Завтра посмотрю на насосы - думаю, что 4 одножильных кабеля завести получится - что нибудь придумаем. Больше беспокоит вопрос №3. Ну и удобство прокладки тоже важно.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика