Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Пересечение кабельной эстакады с газопроводом
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=2783
Страница 1 из 1

Автор:  IvanF [ 27 авг 2013, 09:45 ]
Заголовок сообщения:  Пересечение кабельной эстакады с газопроводом

День добрый. Кабельная эстакада пересекает надземный газопровод. Подскажите пожалуйста, как выполнить пересечение? Просто пройти кабельной эстакадой сверху на определенном расстоянии? Действительно ли нужно выполнять в закрытой галерее кабельную эстакаду? (как указывает ПУЭ пп. 7.3.122, 7.3.123).

Автор:  k-igor [ 27 авг 2013, 10:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пересечение кабельной эстакады с газопроводом

IvanF писал(а):
День добрый. Кабельная эстакада пересекает надземный газопровод. Подскажите пожалуйста, как выполнить пересечение? Просто пройти кабельной эстакадой сверху на определенном расстоянии? Действительно ли нужно выполнять в закрытой галерее кабельную эстакаду? (как указывает ПУЭ пп. 7.3.122, 7.3.123).

Нужно делать то, что написано. Есть требования, нужно их соблюдать. В этот случае как раз все четко написано. Выбираем решение в зависимости от количества кабелей.

Автор:  IvanF [ 29 авг 2013, 08:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пересечение кабельной эстакады с газопроводом

Спасибо.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/