Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Какая прокладка?
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=2780
Страница 1 из 1

Автор:  fvgt-2009 [ 26 авг 2013, 06:11 ]
Заголовок сообщения:  Какая прокладка?

Кабели ВБбШв-1 прокладываются в траншее (частично в асбестоцементных трубах) и подключаются по воздуху к подстанции и ЩСУ.
1. Как выбирать кабели, как проложеные в траншее или в воздухе?
2. Какое расстояние должно быть между трубами?

Автор:  k-igor [ 26 авг 2013, 14:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Какая прокладка?

fvgt-2009 писал(а):
Кабели ВБбШв-1 прокладываются в траншее (частично в асбестоцементных трубах) и подключаются по воздуху к подстанции и ЩСУ.
1. Как выбирать кабели, как проложеные в траншее или в воздухе?
2. Какое расстояние должно быть между трубами?

1 Берите как по воздуху.
2 По-моему этот вопрос на форуме мы уже обсуждали. В идеальном случае делайте 100мм. Но если посмотреть как прокладываются кабели в блоках, то можно сказть, что трубы можно ложить практически в притык. Да и особого смысла не вижу делать расстояние между трубами 100мм делать, при условии что кабели до 10кВ.

Автор:  Сергей [ 27 авг 2013, 13:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Какая прокладка?

Что касается выбора сечения, то я бы Вам посоветовал выбирать по той таблице, по которой длительно допустимый ток в кабеле меньше. Поскольку охлаждение кабеля, проложенного в трубе или траншее, хуже, по термической устойчивости также следует учитывать те условия, при которых расчетное сечение кабеля будет больше.

Автор:  CADknows [ 27 авг 2013, 14:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Какая прокладка?

Если частично в трубах значит, что частично просто в земле? Прямая прокладка в земле это наиболее суровая часть поэтому, думаю нужно ориентироваться на то, какой кабель нужно проложить в открытом грунте.
А по воздуху, я не дума. что имеется в виду воздушная линия, наверно, кабель пойдет по какой-то эстакаде.
По расстоянию между трубами нужно обратиться к таблице ПУЭ с возможными конфигурациями кабельных блоков в зависимости от допустимых длительных токов (1.3.25 и далее).
Сложнее мне кажется с тем участком траншеи где кабели пройдут без труб.... там нужно соблюдать зазоры. Больше 6ти кабелей вообще не рекомендуется в одной траншее.

Автор:  fvgt-2009 [ 29 авг 2013, 04:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Какая прокладка?

CADknows писал(а):
Если частично в трубах значит, что частично просто в земле? Прямая прокладка в земле это наиболее суровая часть поэтому, думаю нужно ориентироваться на то, какой кабель нужно проложить в открытом грунте.
А по воздуху, я не дума. что имеется в виду воздушная линия, наверно, кабель пойдет по какой-то эстакаде.
По расстоянию между трубами нужно обратиться к таблице ПУЭ с возможными конфигурациями кабельных блоков в зависимости от допустимых длительных токов (1.3.25 и далее).
Сложнее мне кажется с тем участком траншеи где кабели пройдут без труб.... там нужно соблюдать зазоры. Больше 6ти кабелей вообще не рекомендуется в одной траншее.


Подскажите , Пожалуйста, где написано, что "больше 6 ти кабелей вообще не рекомендуется прокладывать в одной траншее".

Автор:  k-igor [ 29 авг 2013, 05:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Какая прокладка?

fvgt-2009 писал(а):
Подскажите, Пожалуйста, где написано, что "больше 6 ти кабелей вообще не рекомендуется прокладывать в одной траншее".

ПУЭ 6
Цитата:
2.3.25. При выборе способов прокладки силовых кабельных линий до 35 кВ необходимо руководствоваться следующим:
1. При прокладке кабелей в земле рекомендуется в одной траншее прокладывать не более шести силовых кабелей. При большем количестве кабелей рекомендуется прокладывать их в отдельных траншеях с расстоянием между группами кабелей не менее 0,5 м или в каналах, туннелях, по эстакадам и в галереях.
...

Еще об этом написано в типовом проекте 2-A5-92 (Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях. Выпуск 1) п.4.10.

Автор:  k-igor [ 03 сен 2013, 13:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Какая прокладка?

По поводу расстояния между трубами.
Вышел очень интересный ГОСТ Р 50571.5.52-2011.
Согласно Таблица В.52.19 - Понижающие коэффициенты для групп контуров или многожильных кабелей, проложенных в трубах в земле (способ D1 таблицы В.52.2-В.52.5)
трубы вообще можно ложить касаясь друг друга, т.е. расстояние 0.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group