Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 18 апр 2024, 03:58

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Какая прокладка?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 06:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 июл 2012, 06:11
Сообщений: 72
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Кабели ВБбШв-1 прокладываются в траншее (частично в асбестоцементных трубах) и подключаются по воздуху к подстанции и ЩСУ.
1. Как выбирать кабели, как проложеные в траншее или в воздухе?
2. Какое расстояние должно быть между трубами?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Какая прокладка?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 14:34 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
fvgt-2009 писал(а):
Кабели ВБбШв-1 прокладываются в траншее (частично в асбестоцементных трубах) и подключаются по воздуху к подстанции и ЩСУ.
1. Как выбирать кабели, как проложеные в траншее или в воздухе?
2. Какое расстояние должно быть между трубами?

1 Берите как по воздуху.
2 По-моему этот вопрос на форуме мы уже обсуждали. В идеальном случае делайте 100мм. Но если посмотреть как прокладываются кабели в блоках, то можно сказть, что трубы можно ложить практически в притык. Да и особого смысла не вижу делать расстояние между трубами 100мм делать, при условии что кабели до 10кВ.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Какая прокладка?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 13:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Что касается выбора сечения, то я бы Вам посоветовал выбирать по той таблице, по которой длительно допустимый ток в кабеле меньше. Поскольку охлаждение кабеля, проложенного в трубе или траншее, хуже, по термической устойчивости также следует учитывать те условия, при которых расчетное сечение кабеля будет больше.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Какая прокладка?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 14:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 авг 2013, 07:35
Сообщений: 11
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Если частично в трубах значит, что частично просто в земле? Прямая прокладка в земле это наиболее суровая часть поэтому, думаю нужно ориентироваться на то, какой кабель нужно проложить в открытом грунте.
А по воздуху, я не дума. что имеется в виду воздушная линия, наверно, кабель пойдет по какой-то эстакаде.
По расстоянию между трубами нужно обратиться к таблице ПУЭ с возможными конфигурациями кабельных блоков в зависимости от допустимых длительных токов (1.3.25 и далее).
Сложнее мне кажется с тем участком траншеи где кабели пройдут без труб.... там нужно соблюдать зазоры. Больше 6ти кабелей вообще не рекомендуется в одной траншее.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Какая прокладка?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 04:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 июл 2012, 06:11
Сообщений: 72
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
CADknows писал(а):
Если частично в трубах значит, что частично просто в земле? Прямая прокладка в земле это наиболее суровая часть поэтому, думаю нужно ориентироваться на то, какой кабель нужно проложить в открытом грунте.
А по воздуху, я не дума. что имеется в виду воздушная линия, наверно, кабель пойдет по какой-то эстакаде.
По расстоянию между трубами нужно обратиться к таблице ПУЭ с возможными конфигурациями кабельных блоков в зависимости от допустимых длительных токов (1.3.25 и далее).
Сложнее мне кажется с тем участком траншеи где кабели пройдут без труб.... там нужно соблюдать зазоры. Больше 6ти кабелей вообще не рекомендуется в одной траншее.


Подскажите , Пожалуйста, где написано, что "больше 6 ти кабелей вообще не рекомендуется прокладывать в одной траншее".


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Какая прокладка?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 05:38 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
fvgt-2009 писал(а):
Подскажите, Пожалуйста, где написано, что "больше 6 ти кабелей вообще не рекомендуется прокладывать в одной траншее".

ПУЭ 6
Цитата:
2.3.25. При выборе способов прокладки силовых кабельных линий до 35 кВ необходимо руководствоваться следующим:
1. При прокладке кабелей в земле рекомендуется в одной траншее прокладывать не более шести силовых кабелей. При большем количестве кабелей рекомендуется прокладывать их в отдельных траншеях с расстоянием между группами кабелей не менее 0,5 м или в каналах, туннелях, по эстакадам и в галереях.
...

Еще об этом написано в типовом проекте 2-A5-92 (Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях. Выпуск 1) п.4.10.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Какая прокладка?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 13:08 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
По поводу расстояния между трубами.
Вышел очень интересный ГОСТ Р 50571.5.52-2011.
Согласно Таблица В.52.19 - Понижающие коэффициенты для групп контуров или многожильных кабелей, проложенных в трубах в земле (способ D1 таблицы В.52.2-В.52.5)
трубы вообще можно ложить касаясь друг друга, т.е. расстояние 0.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика