Зарегистрирован: 25 июл 2012, 06:11 Сообщений: 72 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Кабели ВБбШв-1 прокладываются в траншее (частично в асбестоцементных трубах) и подключаются по воздуху к подстанции и ЩСУ. 1. Как выбирать кабели, как проложеные в траншее или в воздухе? 2. Какое расстояние должно быть между трубами?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5656 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
fvgt-2009 писал(а):
Кабели ВБбШв-1 прокладываются в траншее (частично в асбестоцементных трубах) и подключаются по воздуху к подстанции и ЩСУ. 1. Как выбирать кабели, как проложеные в траншее или в воздухе? 2. Какое расстояние должно быть между трубами?
1 Берите как по воздуху. 2 По-моему этот вопрос на форуме мы уже обсуждали. В идеальном случае делайте 100мм. Но если посмотреть как прокладываются кабели в блоках, то можно сказть, что трубы можно ложить практически в притык. Да и особого смысла не вижу делать расстояние между трубами 100мм делать, при условии что кабели до 10кВ.
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Что касается выбора сечения, то я бы Вам посоветовал выбирать по той таблице, по которой длительно допустимый ток в кабеле меньше. Поскольку охлаждение кабеля, проложенного в трубе или траншее, хуже, по термической устойчивости также следует учитывать те условия, при которых расчетное сечение кабеля будет больше.
Зарегистрирован: 23 авг 2013, 07:35 Сообщений: 11 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Если частично в трубах значит, что частично просто в земле? Прямая прокладка в земле это наиболее суровая часть поэтому, думаю нужно ориентироваться на то, какой кабель нужно проложить в открытом грунте. А по воздуху, я не дума. что имеется в виду воздушная линия, наверно, кабель пойдет по какой-то эстакаде. По расстоянию между трубами нужно обратиться к таблице ПУЭ с возможными конфигурациями кабельных блоков в зависимости от допустимых длительных токов (1.3.25 и далее). Сложнее мне кажется с тем участком траншеи где кабели пройдут без труб.... там нужно соблюдать зазоры. Больше 6ти кабелей вообще не рекомендуется в одной траншее.
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 06:11 Сообщений: 72 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
CADknows писал(а):
Если частично в трубах значит, что частично просто в земле? Прямая прокладка в земле это наиболее суровая часть поэтому, думаю нужно ориентироваться на то, какой кабель нужно проложить в открытом грунте. А по воздуху, я не дума. что имеется в виду воздушная линия, наверно, кабель пойдет по какой-то эстакаде. По расстоянию между трубами нужно обратиться к таблице ПУЭ с возможными конфигурациями кабельных блоков в зависимости от допустимых длительных токов (1.3.25 и далее). Сложнее мне кажется с тем участком траншеи где кабели пройдут без труб.... там нужно соблюдать зазоры. Больше 6ти кабелей вообще не рекомендуется в одной траншее.
Подскажите , Пожалуйста, где написано, что "больше 6 ти кабелей вообще не рекомендуется прокладывать в одной траншее".
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5656 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
fvgt-2009 писал(а):
Подскажите, Пожалуйста, где написано, что "больше 6 ти кабелей вообще не рекомендуется прокладывать в одной траншее".
ПУЭ 6
Цитата:
2.3.25. При выборе способов прокладки силовых кабельных линий до 35 кВ необходимо руководствоваться следующим: 1. При прокладке кабелей в земле рекомендуется в одной траншее прокладывать не более шести силовых кабелей. При большем количестве кабелей рекомендуется прокладывать их в отдельных траншеях с расстоянием между группами кабелей не менее 0,5 м или в каналах, туннелях, по эстакадам и в галереях. ...
Еще об этом написано в типовом проекте 2-A5-92 (Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях. Выпуск 1) п.4.10.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5656 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
По поводу расстояния между трубами. Вышел очень интересный ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Согласно Таблица В.52.19 - Понижающие коэффициенты для групп контуров или многожильных кабелей, проложенных в трубах в земле (способ D1 таблицы В.52.2-В.52.5) трубы вообще можно ложить касаясь друг друга, т.е. расстояние 0.
Зарегистрированные пользователи: Baidu [Spider], Google [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения