Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 08:56

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Кабели 6 и 0,4 кВ в траншее
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 07:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 июл 2012, 06:11
Сообщений: 72
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Можно ли прокладывать в одной траншее кабели 6 и 0,4 кВ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Кабели 6 0,4 кВ в траншее
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 07:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 мар 2013, 11:11
Сообщений: 12
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Можно. Если рассматривать параллельную прокладку кабелей. ПУЭ п. 2.3.86. ;)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабели 6 0,4 кВ в траншее
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 08:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 авг 2013, 07:35
Сообщений: 11
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
ПУЭ в разделе 2.3 вообще не делает различия для сетей от 10кВ и ниже. А раздел 2.1 который в общем посвещен как раз распредсетям по низкой стороне в части прокладки в коллекторах, кабельных блоках и т.п. отсылает как раз к п.2.3. Но тут кажется нужно обратить внимание на таблицу 1.3.27


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабели 6 0,4 кВ в траншее
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 08:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 мар 2013, 11:11
Сообщений: 12
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
По-моему и 100 мм хватит между силовыми кабелями. Главное не ближе их расположить.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабели 6 и 0,4 кВ в траншее
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 14:28 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
fvgt-2009 писал(а):
Можно ли прокладывать в одной траншее кабели 6 и 0,4 кВ?

Можно, через 100 мм. Это относится к кабелям до 10кВ.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика