Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Кабели 6 и 0,4 кВ в траншее http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=2776 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | fvgt-2009 [ 23 авг 2013, 07:28 ] |
Заголовок сообщения: | Кабели 6 и 0,4 кВ в траншее |
Можно ли прокладывать в одной траншее кабели 6 и 0,4 кВ? |
Автор: | IvanF [ 23 авг 2013, 07:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Кабели 6 0,4 кВ в траншее |
Можно. Если рассматривать параллельную прокладку кабелей. ПУЭ п. 2.3.86. |
Автор: | CADknows [ 23 авг 2013, 08:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Кабели 6 0,4 кВ в траншее |
ПУЭ в разделе 2.3 вообще не делает различия для сетей от 10кВ и ниже. А раздел 2.1 который в общем посвещен как раз распредсетям по низкой стороне в части прокладки в коллекторах, кабельных блоках и т.п. отсылает как раз к п.2.3. Но тут кажется нужно обратить внимание на таблицу 1.3.27 |
Автор: | IvanF [ 23 авг 2013, 08:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Кабели 6 0,4 кВ в траншее |
По-моему и 100 мм хватит между силовыми кабелями. Главное не ближе их расположить. |
Автор: | k-igor [ 26 авг 2013, 14:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Кабели 6 и 0,4 кВ в траншее |
fvgt-2009 писал(а): Можно ли прокладывать в одной траншее кабели 6 и 0,4 кВ? Можно, через 100 мм. Это относится к кабелям до 10кВ. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |