Автор:  fvgt-2009 [ 23 авг 2013, 07:28 ]
Заголовок сообщения:  Кабели 6 и 0,4 кВ в траншее

Можно ли прокладывать в одной траншее кабели 6 и 0,4 кВ?

Автор:  IvanF [ 23 авг 2013, 07:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кабели 6 0,4 кВ в траншее

Можно. Если рассматривать параллельную прокладку кабелей. ПУЭ п. 2.3.86. ;)

Автор:  CADknows [ 23 авг 2013, 08:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кабели 6 0,4 кВ в траншее

ПУЭ в разделе 2.3 вообще не делает различия для сетей от 10кВ и ниже. А раздел 2.1 который в общем посвещен как раз распредсетям по низкой стороне в части прокладки в коллекторах, кабельных блоках и т.п. отсылает как раз к п.2.3. Но тут кажется нужно обратить внимание на таблицу 1.3.27

Автор:  IvanF [ 23 авг 2013, 08:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кабели 6 0,4 кВ в траншее

По-моему и 100 мм хватит между силовыми кабелями. Главное не ближе их расположить.

Автор:  k-igor [ 26 авг 2013, 14:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кабели 6 и 0,4 кВ в траншее

fvgt-2009 писал(а):
Можно ли прокладывать в одной траншее кабели 6 и 0,4 кВ?

Можно, через 100 мм. Это относится к кабелям до 10кВ.