СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 07:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 июл 2012, 06:11
Сообщений: 72
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Можно ли прокладывать в одной траншее кабели 6 и 0,4 кВ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Кабели 6 0,4 кВ в траншее
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 07:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 мар 2013, 11:11
Сообщений: 12
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Можно. Если рассматривать параллельную прокладку кабелей. ПУЭ п. 2.3.86. ;)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабели 6 0,4 кВ в траншее
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 08:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 авг 2013, 07:35
Сообщений: 11
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
ПУЭ в разделе 2.3 вообще не делает различия для сетей от 10кВ и ниже. А раздел 2.1 который в общем посвещен как раз распредсетям по низкой стороне в части прокладки в коллекторах, кабельных блоках и т.п. отсылает как раз к п.2.3. Но тут кажется нужно обратить внимание на таблицу 1.3.27


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабели 6 0,4 кВ в траншее
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 08:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 мар 2013, 11:11
Сообщений: 12
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
По-моему и 100 мм хватит между силовыми кабелями. Главное не ближе их расположить.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабели 6 и 0,4 кВ в траншее
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 14:28 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
fvgt-2009 писал(а):
Можно ли прокладывать в одной траншее кабели 6 и 0,4 кВ?

Можно, через 100 мм. Это относится к кабелям до 10кВ.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика