Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Ответвление от ВЛ-6 кВ кабеля СИП http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=2724 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Жулдыз [ 10 июл 2013, 06:43 ] |
Заголовок сообщения: | Ответвление от ВЛ-6 кВ кабеля СИП |
Добрый день коллеги! Можно ли ссылку на СТП или еще какой-нибудь документ. Ситуация нужно осуществить врезку от ВЛ-6 кВ, хотели отпайку кабелем СИП и далее по земле проложить, но на участке врезки нужно установить разъединитель. Как быть |
Автор: | k-igor [ 10 июл 2013, 07:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ответвление от ВЛ-6 кВ кабеля СИП |
СТП 09110.21.182-07. Железобетонные опоры для воздушных линий электропередачи напряжением 10кВ с покрытыми проводами (ВЛП-10кВ). Технические требования. В 10-ти метрах от существующей ВЛ и перпендикулярно ставите опору с разъединителем. Между опорами СИП-3. От разъединителя дальше уже кабелем. |
Автор: | Жулдыз [ 10 июл 2013, 07:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ответвление от ВЛ-6 кВ кабеля СИП |
Может быть установить одну промежуточную опору с разъединителем и кабельной муфтой КРМ-2? |
Автор: | Жулдыз [ 10 июл 2013, 07:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ответвление от ВЛ-6 кВ кабеля СИП |
огромное человеческое спасибо! |
Автор: | Жулдыз [ 10 июл 2013, 07:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ответвление от ВЛ-6 кВ кабеля СИП |
расстояние можно ли увеличить до 15 м или сократить до 7 м, так как в 10 м - дорога? |
Автор: | k-igor [ 10 июл 2013, 07:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ответвление от ВЛ-6 кВ кабеля СИП |
Жулдыз писал(а): Может быть установить одну промежуточную опору с разъединителем и кабельной муфтой КРМ-2? Я думаю здесь лучше поставить все-таки концевую опору с разъединителем и кабельной муфтой. |
Автор: | Жулдыз [ 10 июл 2013, 10:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ответвление от ВЛ-6 кВ кабеля СИП |
я и себя немного запутала выбрав СИП, хотела бы выбрать соответветствующий на данном изображении, но не могу определить и выбрать марку провода |
Автор: | k-igor [ 10 июл 2013, 11:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ответвление от ВЛ-6 кВ кабеля СИП |
Жулдыз писал(а): я и себя немного запутала выбрав СИП, хотела бы выбрать соответветствующий на данном изображении, но не могу определить и выбрать марку провода Открываем каталог кабелей и смотрим, какие есть алюминиевые провода - А ГОСТ 839-80. - АС ГОСТ 839-80. Других я не знаю. Недавно делал похожий проект: подключался к ВЛ-10кВ, ставил опору с разъединителем и дальше шел кабелем. Строительство еще не началось, поэтому вопросы пока не поступили)) |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |