Автор:  Жулдыз [ 10 июл 2013, 06:43 ]
Заголовок сообщения:  Ответвление от ВЛ-6 кВ кабеля СИП

Добрый день коллеги! Можно ли ссылку на СТП или еще какой-нибудь документ. Ситуация нужно осуществить врезку от ВЛ-6 кВ, хотели отпайку кабелем СИП и далее по земле проложить, но на участке врезки нужно установить разъединитель. Как быть

Автор:  k-igor [ 10 июл 2013, 07:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ответвление от ВЛ-6 кВ кабеля СИП

СТП 09110.21.182-07. Железобетонные опоры для воздушных линий электропередачи напряжением 10кВ с покрытыми проводами (ВЛП-10кВ). Технические требования.
В 10-ти метрах от существующей ВЛ и перпендикулярно ставите опору с разъединителем. Между опорами СИП-3. От разъединителя дальше уже кабелем.

Автор:  Жулдыз [ 10 июл 2013, 07:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ответвление от ВЛ-6 кВ кабеля СИП

Может быть установить одну промежуточную опору с разъединителем и кабельной муфтой КРМ-2?

Автор:  Жулдыз [ 10 июл 2013, 07:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ответвление от ВЛ-6 кВ кабеля СИП

огромное человеческое спасибо!

Автор:  Жулдыз [ 10 июл 2013, 07:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ответвление от ВЛ-6 кВ кабеля СИП

расстояние можно ли увеличить до 15 м или сократить до 7 м, так как в 10 м - дорога?

Автор:  k-igor [ 10 июл 2013, 07:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ответвление от ВЛ-6 кВ кабеля СИП

Жулдыз писал(а):
Может быть установить одну промежуточную опору с разъединителем и кабельной муфтой КРМ-2?

Я думаю здесь лучше поставить все-таки концевую опору с разъединителем и кабельной муфтой.

Автор:  Жулдыз [ 10 июл 2013, 10:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ответвление от ВЛ-6 кВ кабеля СИП

я и себя немного запутала выбрав СИП, хотела бы выбрать соответветствующий на данном изображении, но не могу определить и выбрать марку провода

Автор:  k-igor [ 10 июл 2013, 11:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ответвление от ВЛ-6 кВ кабеля СИП

Жулдыз писал(а):
я и себя немного запутала выбрав СИП, хотела бы выбрать соответветствующий на данном изображении, но не могу определить и выбрать марку провода

Открываем каталог кабелей и смотрим, какие есть алюминиевые провода :D
- А ГОСТ 839-80.
- АС ГОСТ 839-80.
Других я не знаю.
Недавно делал похожий проект: подключался к ВЛ-10кВ, ставил опору с разъединителем и дальше шел кабелем. Строительство еще не началось, поэтому вопросы пока не поступили))