СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 06:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 фев 2013, 07:07
Сообщений: 49
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Добрый день коллеги! Можно ли ссылку на СТП или еще какой-нибудь документ. Ситуация нужно осуществить врезку от ВЛ-6 кВ, хотели отпайку кабелем СИП и далее по земле проложить, но на участке врезки нужно установить разъединитель. Как быть


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Ответвление от ВЛ-6 кВ кабеля СИП
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 07:03 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
СТП 09110.21.182-07. Железобетонные опоры для воздушных линий электропередачи напряжением 10кВ с покрытыми проводами (ВЛП-10кВ). Технические требования.
В 10-ти метрах от существующей ВЛ и перпендикулярно ставите опору с разъединителем. Между опорами СИП-3. От разъединителя дальше уже кабелем.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ответвление от ВЛ-6 кВ кабеля СИП
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 07:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 фев 2013, 07:07
Сообщений: 49
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Может быть установить одну промежуточную опору с разъединителем и кабельной муфтой КРМ-2?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ответвление от ВЛ-6 кВ кабеля СИП
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 07:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 фев 2013, 07:07
Сообщений: 49
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
огромное человеческое спасибо!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ответвление от ВЛ-6 кВ кабеля СИП
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 07:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 фев 2013, 07:07
Сообщений: 49
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
расстояние можно ли увеличить до 15 м или сократить до 7 м, так как в 10 м - дорога?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ответвление от ВЛ-6 кВ кабеля СИП
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 07:26 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Жулдыз писал(а):
Может быть установить одну промежуточную опору с разъединителем и кабельной муфтой КРМ-2?

Я думаю здесь лучше поставить все-таки концевую опору с разъединителем и кабельной муфтой.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ответвление от ВЛ-6 кВ кабеля СИП
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 10:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 фев 2013, 07:07
Сообщений: 49
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
я и себя немного запутала выбрав СИП, хотела бы выбрать соответветствующий на данном изображении, но не могу определить и выбрать марку провода


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ответвление от ВЛ-6 кВ кабеля СИП
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 11:19 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Жулдыз писал(а):
я и себя немного запутала выбрав СИП, хотела бы выбрать соответветствующий на данном изображении, но не могу определить и выбрать марку провода

Открываем каталог кабелей и смотрим, какие есть алюминиевые провода :D
- А ГОСТ 839-80.
- АС ГОСТ 839-80.
Других я не знаю.
Недавно делал похожий проект: подключался к ВЛ-10кВ, ставил опору с разъединителем и дальше шел кабелем. Строительство еще не началось, поэтому вопросы пока не поступили))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика