Заголовок сообщения: Ответвление от ВЛ-6 кВ кабеля СИП
Добавлено: 10 июл 2013, 06:43
Зарегистрирован: 18 фев 2013, 07:07 Сообщений: 49 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
Добрый день коллеги! Можно ли ссылку на СТП или еще какой-нибудь документ. Ситуация нужно осуществить врезку от ВЛ-6 кВ, хотели отпайку кабелем СИП и далее по земле проложить, но на участке врезки нужно установить разъединитель. Как быть
Заголовок сообщения: Re: Ответвление от ВЛ-6 кВ кабеля СИП
Добавлено: 10 июл 2013, 07:03
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
СТП 09110.21.182-07. Железобетонные опоры для воздушных линий электропередачи напряжением 10кВ с покрытыми проводами (ВЛП-10кВ). Технические требования. В 10-ти метрах от существующей ВЛ и перпендикулярно ставите опору с разъединителем. Между опорами СИП-3. От разъединителя дальше уже кабелем.
Заголовок сообщения: Re: Ответвление от ВЛ-6 кВ кабеля СИП
Добавлено: 10 июл 2013, 11:19
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Жулдыз писал(а):
я и себя немного запутала выбрав СИП, хотела бы выбрать соответветствующий на данном изображении, но не могу определить и выбрать марку провода
Открываем каталог кабелей и смотрим, какие есть алюминиевые провода - А ГОСТ 839-80. - АС ГОСТ 839-80. Других я не знаю. Недавно делал похожий проект: подключался к ВЛ-10кВ, ставил опору с разъединителем и дальше шел кабелем. Строительство еще не началось, поэтому вопросы пока не поступили))
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения