Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 26 апр 2024, 10:51

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Расстояние между опорами
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 11:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46
Сообщений: 112
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В данным момент между опорами расстояние 35м, были провода 4А-95. Провода заменяем на СИП-2 3х120+1х95+1х16, и одну опору необходимо перенести на 5 м. в сторону. Район по гололедной нагрузке - II и для такого сечения СИП расстояние между опорами увеличить не получается. Что можно сделать, чтоб появилась возможность перенести опору и увеличить расстояние? По самим опорам информации мало, ж/б, высота примерно 9м, ну и + в земле метра 2.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расстояние между опорами
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 11:47 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Katon писал(а):
В данным момент между опорами расстояние 35м, были провода 4А-95. Провода заменяем на СИП-2 3х120+1х95+1х16, и одну опору необходимо перенести на 5 м. в сторону. Район по гололедной нагрузке - II и для такого сечения СИП расстояние между опорами увеличить не получается. Что можно сделать, чтоб появилась возможность перенести опору и увеличить расстояние? По самим опорам информации мало, ж/б, высота примерно 9м, ну и + в земле метра 2.

А промежуточные опоры никак нельзя поставить?
Здесь еще точно нужно знать тип опор...возможно еще они могут не пройти и придется менять все опоры.
От типа опор, району по гололеду зависит расстояние между опорами.
Предлагаю посмотреть неплохой документ:
Расчетные пролеты для одноцепных и многоцепных железобетонных опор ВЛ 0,38кВ с самонесущими изолированными проводами по ПУЭ 7 издания (дополнение к проектам опор ВЛ)
Шифр 25.0067


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расстояние между опорами
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 11:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46
Сообщений: 112
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Я и по нему смотрела, не получится расстояние увеличить на 5 м. в нашем районе, везде 35-37м. допускается при таком сечении кабеля.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расстояние между опорами
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 12:01 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Katon писал(а):
Я и по нему смотрела, не получится расстояние увеличить на 5 м. в нашем районе, везде 35-37м. допускается при таком сечении кабеля.

Тогда надо ставить дополнительно опору, если позволяет местность.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расстояние между опорами
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 06:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46
Сообщений: 112
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Тут еще проблема возникла, если раньше был один ввод с магистральной опоры в дом и расстояние допускалось 25м, то теперь добавляется второй и расстояние на ввод уменьшается до 15. Если поставить дополнительную опору не магистральную, а на пролете ответвления в дом, правильно ли будет? Т.е расстояние до ввода в дом останется 25м, но будет разбито доп. опорой.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расстояние между опорами
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 07:34 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Katon писал(а):
Тут еще проблема возникла, если раньше был один ввод с магистральной опоры в дом и расстояние допускалось 25м, то теперь добавляется второй и расстояние на ввод уменьшается до 15. Если поставить дополнительную опору не магистральную, а на пролете ответвления в дом, правильно ли будет? Т.е расстояние до ввода в дом останется 25м, но будет разбито доп. опорой.

Я совсем запутался))) Зачем дополнительную опору если расстояние не превышает 25м? Чем меньше расстояние, тем лучше.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расстояние между опорами
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 10:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46
Сообщений: 112
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В связи с увеличением количества ответвлений от одной опоры, т.е увеличением нагрузки на нее, метраж пролета ответвления ввода уменьшается, так? И если см. по типовому альбому (ПУЭ 2.4.19, тип. альбом 24.0067 табл. 43), то вместо 25м, становится 15, в таком случае, старый ввод, который был 25м нужно уменьшить, если я правильно понимаю, и тут мой вопрос, правильно ли я сделаю, если нет возможности уменьшить пролет переносом магистральной опоры, поставив доп. опору у дома для ввода, которая разобьет расстояние в 25м ответвления ввода на два участка?=))


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расстояние между опорами
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 10:29 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Katon писал(а):
В связи с увеличением количества ответвлений от одной опоры, т.е увеличением нагрузки на нее, метраж пролета ответвления ввода уменьшается, так? И если см. по типовому альбому, то вместо 25м, становится 15, в таком случае, старый ввод, который был 25м нужно уменьшить, если я правильно понимаю, и тут мой вопрос, правильно ли я сделаю, если нет возможности уменьшить пролет переносом магистральной опоры, поставив доп. опору у дома для ввода, которая разобьет расстояние в 25м ответвления ввода на два участка?=))

Катюш, ты мыслишь правильно. Поставив дополнительную опору, ближе к дому, ты снизишь нагрузку. Можешь ссылку на типовой скинуть (который ты смотришь), чтобы я глянул?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расстояние между опорами
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 11:39 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ПУЭ 7
Цитата:
2.4.19. Длина пролета ответвления от ВЛ к вводу должна определяться расчетом в зависимости от прочности опоры, на которой выполняется ответвление, высоты подвески проводов ответвления на опоре и на вводе, количества и сечения жил проводов ответвления.
При расстояниях от магистрали ВЛ до здания, превышающих расчетные значения пролета ответвления, устанавливается необходимое число дополнительных опор.

Если ты сделаешь расчет, то вомзожно и не надо будет ставить дополнительную опору)))
Вот статья на эту тему АБОНЕНТСКИЕ ОТВЕТВЛЕНИЯ ОТ ВЛ 0,4 КВ. ОСОБЕННОСТИ РАЗЛИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 

Часовой пояс: UTC