 Заголовок сообщения: Расстояние между опорами
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 11:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46
Сообщений: 112
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В данным момент между опорами расстояние 35м, были провода 4А-95. Провода заменяем на СИП-2 3х120+1х95+1х16, и одну опору необходимо перенести на 5 м. в сторону. Район по гололедной нагрузке - II и для такого сечения СИП расстояние между опорами увеличить не получается. Что можно сделать, чтоб появилась возможность перенести опору и увеличить расстояние? По самим опорам информации мало, ж/б, высота примерно 9м, ну и + в земле метра 2.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расстояние между опорами
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 11:47 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Katon писал(а):
В данным момент между опорами расстояние 35м, были провода 4А-95. Провода заменяем на СИП-2 3х120+1х95+1х16, и одну опору необходимо перенести на 5 м. в сторону. Район по гололедной нагрузке - II и для такого сечения СИП расстояние между опорами увеличить не получается. Что можно сделать, чтоб появилась возможность перенести опору и увеличить расстояние? По самим опорам информации мало, ж/б, высота примерно 9м, ну и + в земле метра 2.

А промежуточные опоры никак нельзя поставить?
Здесь еще точно нужно знать тип опор...возможно еще они могут не пройти и придется менять все опоры.
От типа опор, району по гололеду зависит расстояние между опорами.
Предлагаю посмотреть неплохой документ:
Расчетные пролеты для одноцепных и многоцепных железобетонных опор ВЛ 0,38кВ с самонесущими изолированными проводами по ПУЭ 7 издания (дополнение к проектам опор ВЛ)
Шифр 25.0067


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расстояние между опорами
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 11:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46
Сообщений: 112
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Я и по нему смотрела, не получится расстояние увеличить на 5 м. в нашем районе, везде 35-37м. допускается при таком сечении кабеля.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расстояние между опорами
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 12:01 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Katon писал(а):
Я и по нему смотрела, не получится расстояние увеличить на 5 м. в нашем районе, везде 35-37м. допускается при таком сечении кабеля.

Тогда надо ставить дополнительно опору, если позволяет местность.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расстояние между опорами
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 06:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46
Сообщений: 112
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Тут еще проблема возникла, если раньше был один ввод с магистральной опоры в дом и расстояние допускалось 25м, то теперь добавляется второй и расстояние на ввод уменьшается до 15. Если поставить дополнительную опору не магистральную, а на пролете ответвления в дом, правильно ли будет? Т.е расстояние до ввода в дом останется 25м, но будет разбито доп. опорой.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расстояние между опорами
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 07:34 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Katon писал(а):
Тут еще проблема возникла, если раньше был один ввод с магистральной опоры в дом и расстояние допускалось 25м, то теперь добавляется второй и расстояние на ввод уменьшается до 15. Если поставить дополнительную опору не магистральную, а на пролете ответвления в дом, правильно ли будет? Т.е расстояние до ввода в дом останется 25м, но будет разбито доп. опорой.

Я совсем запутался))) Зачем дополнительную опору если расстояние не превышает 25м? Чем меньше расстояние, тем лучше.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расстояние между опорами
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 10:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46
Сообщений: 112
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В связи с увеличением количества ответвлений от одной опоры, т.е увеличением нагрузки на нее, метраж пролета ответвления ввода уменьшается, так? И если см. по типовому альбому (ПУЭ 2.4.19, тип. альбом 24.0067 табл. 43), то вместо 25м, становится 15, в таком случае, старый ввод, который был 25м нужно уменьшить, если я правильно понимаю, и тут мой вопрос, правильно ли я сделаю, если нет возможности уменьшить пролет переносом магистральной опоры, поставив доп. опору у дома для ввода, которая разобьет расстояние в 25м ответвления ввода на два участка?=))


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расстояние между опорами
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 10:29 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Katon писал(а):
В связи с увеличением количества ответвлений от одной опоры, т.е увеличением нагрузки на нее, метраж пролета ответвления ввода уменьшается, так? И если см. по типовому альбому, то вместо 25м, становится 15, в таком случае, старый ввод, который был 25м нужно уменьшить, если я правильно понимаю, и тут мой вопрос, правильно ли я сделаю, если нет возможности уменьшить пролет переносом магистральной опоры, поставив доп. опору у дома для ввода, которая разобьет расстояние в 25м ответвления ввода на два участка?=))

Катюш, ты мыслишь правильно. Поставив дополнительную опору, ближе к дому, ты снизишь нагрузку. Можешь ссылку на типовой скинуть (который ты смотришь), чтобы я глянул?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расстояние между опорами
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 11:39 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ПУЭ 7
Цитата:
2.4.19. Длина пролета ответвления от ВЛ к вводу должна определяться расчетом в зависимости от прочности опоры, на которой выполняется ответвление, высоты подвески проводов ответвления на опоре и на вводе, количества и сечения жил проводов ответвления.
При расстояниях от магистрали ВЛ до здания, превышающих расчетные значения пролета ответвления, устанавливается необходимое число дополнительных опор.

Если ты сделаешь расчет, то вомзожно и не надо будет ставить дополнительную опору)))
Вот статья на эту тему АБОНЕНТСКИЕ ОТВЕТВЛЕНИЯ ОТ ВЛ 0,4 КВ. ОСОБЕННОСТИ РАЗЛИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика