Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46 Сообщений: 112 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
В данным момент между опорами расстояние 35м, были провода 4А-95. Провода заменяем на СИП-2 3х120+1х95+1х16, и одну опору необходимо перенести на 5 м. в сторону. Район по гололедной нагрузке - II и для такого сечения СИП расстояние между опорами увеличить не получается. Что можно сделать, чтоб появилась возможность перенести опору и увеличить расстояние? По самим опорам информации мало, ж/б, высота примерно 9м, ну и + в земле метра 2.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Katon писал(а):
В данным момент между опорами расстояние 35м, были провода 4А-95. Провода заменяем на СИП-2 3х120+1х95+1х16, и одну опору необходимо перенести на 5 м. в сторону. Район по гололедной нагрузке - II и для такого сечения СИП расстояние между опорами увеличить не получается. Что можно сделать, чтоб появилась возможность перенести опору и увеличить расстояние? По самим опорам информации мало, ж/б, высота примерно 9м, ну и + в земле метра 2.
А промежуточные опоры никак нельзя поставить? Здесь еще точно нужно знать тип опор...возможно еще они могут не пройти и придется менять все опоры. От типа опор, району по гололеду зависит расстояние между опорами. Предлагаю посмотреть неплохой документ: Расчетные пролеты для одноцепных и многоцепных железобетонных опор ВЛ 0,38кВ с самонесущими изолированными проводами по ПУЭ 7 издания (дополнение к проектам опор ВЛ) Шифр 25.0067
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46 Сообщений: 112 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Тут еще проблема возникла, если раньше был один ввод с магистральной опоры в дом и расстояние допускалось 25м, то теперь добавляется второй и расстояние на ввод уменьшается до 15. Если поставить дополнительную опору не магистральную, а на пролете ответвления в дом, правильно ли будет? Т.е расстояние до ввода в дом останется 25м, но будет разбито доп. опорой.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Katon писал(а):
Тут еще проблема возникла, если раньше был один ввод с магистральной опоры в дом и расстояние допускалось 25м, то теперь добавляется второй и расстояние на ввод уменьшается до 15. Если поставить дополнительную опору не магистральную, а на пролете ответвления в дом, правильно ли будет? Т.е расстояние до ввода в дом останется 25м, но будет разбито доп. опорой.
Я совсем запутался))) Зачем дополнительную опору если расстояние не превышает 25м? Чем меньше расстояние, тем лучше.
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46 Сообщений: 112 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
В связи с увеличением количества ответвлений от одной опоры, т.е увеличением нагрузки на нее, метраж пролета ответвления ввода уменьшается, так? И если см. по типовому альбому (ПУЭ 2.4.19, тип. альбом 24.0067 табл. 43), то вместо 25м, становится 15, в таком случае, старый ввод, который был 25м нужно уменьшить, если я правильно понимаю, и тут мой вопрос, правильно ли я сделаю, если нет возможности уменьшить пролет переносом магистральной опоры, поставив доп. опору у дома для ввода, которая разобьет расстояние в 25м ответвления ввода на два участка?=))
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Katon писал(а):
В связи с увеличением количества ответвлений от одной опоры, т.е увеличением нагрузки на нее, метраж пролета ответвления ввода уменьшается, так? И если см. по типовому альбому, то вместо 25м, становится 15, в таком случае, старый ввод, который был 25м нужно уменьшить, если я правильно понимаю, и тут мой вопрос, правильно ли я сделаю, если нет возможности уменьшить пролет переносом магистральной опоры, поставив доп. опору у дома для ввода, которая разобьет расстояние в 25м ответвления ввода на два участка?=))
Катюш, ты мыслишь правильно. Поставив дополнительную опору, ближе к дому, ты снизишь нагрузку. Можешь ссылку на типовой скинуть (который ты смотришь), чтобы я глянул?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
ПУЭ 7
Цитата:
2.4.19. Длина пролета ответвления от ВЛ к вводу должна определяться расчетом в зависимости от прочности опоры, на которой выполняется ответвление, высоты подвески проводов ответвления на опоре и на вводе, количества и сечения жил проводов ответвления. При расстояниях от магистрали ВЛ до здания, превышающих расчетные значения пролета ответвления, устанавливается необходимое число дополнительных опор.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Google Adsense [Bot], MailRu [Bot], Yandex [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения