Автор: | s.n.m. [ 02 июл 2013, 19:57 ] |
Заголовок сообщения: | Подключение участка |
Уважаемые форумчане здравствуйте. Мне нужно провести электричество на участок. Напряжение в точке подключения 10 киловольт, расстояние до ТП 1500 метров. Из возможностей трансформатор ТМ-1000/10/0.4 (переделанный когда то под 6000 вольт) и куча кабелей уложенных на эстакаде. Часть этих кабелей 6000 вольт а часть на 10000 вольт. Вопрос : 1) можно ли ТМ-1000 переделать обратно под 10000 вольт и если да то насколько это дорогостоящий процесс ? 2) кабель какого сечения мне нужно выбрать из имеющихся на эстакаде ? 3) как отличить кабель на 10000 вольт от кабеля 6000 вольт ? |
Автор: | s.n.m. [ 02 июл 2013, 20:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: помогите пожалуйста. |
да чуть не забыл : кабеля алюминиевые, броня свинцовая, изоляция жил бумажная пропитана чем то. |
Автор: | k-igor [ 02 июл 2013, 20:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение участка |
s.n.m. писал(а): Уважаемые форумчане здравствуйте. Мне нужно провести электричество на участок. Напряжение в точке подключения 10 киловольт, расстояние до ТП 1500 метров. Из возможностей трансформатор ТМ-1000/10/0.4 (переделанный когда то под 6000 вольт) и куча кабелей уложенных на эстакаде. Часть этих кабелей 6000 вольт а часть на 10000 вольт. Вопрос : 1) можно ли ТМ-1000 переделать обратно под 10000 вольт и если да то насколько это дорогостоящий процесс ? 2) кабель какого сечения мне нужно выбрать из имеющихся на эстакаде ? 3) как отличить кабель на 10000 вольт от кабеля 6000 вольт ? Не понял, что вы хотите сделать с трансформатором. У вас есть точка подкючения: ТП. До вашего участка 1500м. Тянете кабель 10кВ от ТП до участка и в зависимости от мощности ставите там трансформатор 10/0,4кВ. Не стоит заниматься самодеятельностью |
Автор: | s.n.m. [ 02 июл 2013, 20:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение участка |
Как отличить кабель 10 кВ от кабеля 6 кВ одного и того же сечения ? |
Автор: | k-igor [ 02 июл 2013, 21:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение участка |
s.n.m. писал(а): Как отличить кабель 10 кВ от кабеля 6 кВ одного и того же сечения ? Думаю надо по изоляции между жилами смотреть. Где больше бумаги там 10кВ. Наружный диаметр у кабеля 10кВ должен быть больше. |
Автор: | s.n.m. [ 02 июл 2013, 22:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение участка |
Мне сказали что на изоляции жил 10 кВ должно быть 19 слоёв бумаги а на 6 кВ меньше. Так ли это? И какое сечение кабеля мне нужно? И потом всё же .... Если трансформатор изначально был на 10 кВ а потом его переделали на 6 кВ ... почему не переделать обратно ? |
Автор: | Сергей [ 03 июл 2013, 05:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение участка |
s.n.m. писал(а): Как отличить кабель 10 кВ от кабеля 6 кВ одного и того же сечения ? По кабелям: информацию по кабелям должен предоставить владелец электрических сетей, либо "хозяин кабеля". 1 Если знаете марку кабеля - можете найти его диаметры в каталоге. 2 В любом случае Вам придется кабель испытывать. Кабель 10 кВ с бумажной изоляцией должен выдержать испытательное напряжение выпрямленного тока 60 кВ в течение 10 мин, см. ПУЭ табл.1.8.42. По трансформатору. Переделать можно все что угодно. После чего необходимо испытать трансформатор в соответствии с ПУЭ 1.8.16 и занести результаты в протоколы соответствующих испытаний. |
Автор: | k-igor [ 03 июл 2013, 15:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение участка |
s.n.m. писал(а): Мне сказали что на изоляции жил 10 кВ должно быть 19 слоёв бумаги а на 6 кВ меньше. Так ли это? И какое сечение кабеля мне нужно? И потом всё же .... Если трансформатор изначально был на 10 кВ а потом его переделали на 6 кВ ... почему не переделать обратно ? Количество слоев изоляции должно быть прописано в ГОСТе. Нужно знать марку кабеля. Чтобы сечение определить, нужно сначала знать, какая потреляемая нагрузка? Трансформатор на 1000кВА? |