Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Подключение участка
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=2713
Страница 1 из 1

Автор:  s.n.m. [ 02 июл 2013, 19:57 ]
Заголовок сообщения:  Подключение участка

Уважаемые форумчане здравствуйте.
Мне нужно провести электричество на участок. Напряжение в точке подключения 10 киловольт, расстояние до ТП 1500 метров. Из возможностей трансформатор ТМ-1000/10/0.4 (переделанный когда то под 6000 вольт) и куча кабелей уложенных на эстакаде. Часть этих кабелей 6000 вольт а часть на 10000 вольт. Вопрос : 1) можно ли ТМ-1000 переделать обратно под 10000 вольт и если да то насколько это дорогостоящий процесс ? 2) кабель какого сечения мне нужно выбрать из имеющихся на эстакаде ? 3) как отличить кабель на 10000 вольт от кабеля 6000 вольт ?

Автор:  s.n.m. [ 02 июл 2013, 20:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: помогите пожалуйста.

да чуть не забыл : кабеля алюминиевые, броня свинцовая, изоляция жил бумажная пропитана чем то.

Автор:  k-igor [ 02 июл 2013, 20:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение участка

s.n.m. писал(а):
Уважаемые форумчане здравствуйте.
Мне нужно провести электричество на участок. Напряжение в точке подключения 10 киловольт, расстояние до ТП 1500 метров. Из возможностей трансформатор ТМ-1000/10/0.4 (переделанный когда то под 6000 вольт) и куча кабелей уложенных на эстакаде. Часть этих кабелей 6000 вольт а часть на 10000 вольт. Вопрос : 1) можно ли ТМ-1000 переделать обратно под 10000 вольт и если да то насколько это дорогостоящий процесс ? 2) кабель какого сечения мне нужно выбрать из имеющихся на эстакаде ? 3) как отличить кабель на 10000 вольт от кабеля 6000 вольт ?

Не понял, что вы хотите сделать с трансформатором.
У вас есть точка подкючения: ТП. До вашего участка 1500м. Тянете кабель 10кВ от ТП до участка и в зависимости от мощности ставите там трансформатор 10/0,4кВ. Не стоит заниматься самодеятельностью :)

Автор:  s.n.m. [ 02 июл 2013, 20:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение участка

Как отличить кабель 10 кВ от кабеля 6 кВ одного и того же сечения ?

Автор:  k-igor [ 02 июл 2013, 21:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение участка

s.n.m. писал(а):
Как отличить кабель 10 кВ от кабеля 6 кВ одного и того же сечения ?

Думаю надо по изоляции между жилами смотреть. Где больше бумаги там 10кВ.
Наружный диаметр у кабеля 10кВ должен быть больше.

Автор:  s.n.m. [ 02 июл 2013, 22:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение участка

Мне сказали что на изоляции жил 10 кВ должно быть 19 слоёв бумаги а на 6 кВ меньше. Так ли это? И какое сечение кабеля мне нужно? И потом всё же .... Если трансформатор изначально был на 10 кВ а потом его переделали на 6 кВ ... почему не переделать обратно ?

Автор:  Сергей [ 03 июл 2013, 05:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение участка

s.n.m. писал(а):
Как отличить кабель 10 кВ от кабеля 6 кВ одного и того же сечения ?


По кабелям: информацию по кабелям должен предоставить владелец электрических сетей, либо "хозяин кабеля".
1 Если знаете марку кабеля - можете найти его диаметры в каталоге.
2 В любом случае Вам придется кабель испытывать. Кабель 10 кВ с бумажной изоляцией должен выдержать испытательное напряжение выпрямленного тока 60 кВ в течение 10 мин, см. ПУЭ табл.1.8.42.

По трансформатору. Переделать можно все что угодно. После чего необходимо испытать трансформатор в соответствии с ПУЭ 1.8.16 и занести результаты в протоколы соответствующих испытаний.

Автор:  k-igor [ 03 июл 2013, 15:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение участка

s.n.m. писал(а):
Мне сказали что на изоляции жил 10 кВ должно быть 19 слоёв бумаги а на 6 кВ меньше. Так ли это? И какое сечение кабеля мне нужно? И потом всё же .... Если трансформатор изначально был на 10 кВ а потом его переделали на 6 кВ ... почему не переделать обратно ?

Количество слоев изоляции должно быть прописано в ГОСТе. Нужно знать марку кабеля.
Чтобы сечение определить, нужно сначала знать, какая потреляемая нагрузка? Трансформатор на 1000кВА?

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC