Зарегистрирован: 02 июл 2013, 19:36 Сообщений: 4 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Уважаемые форумчане здравствуйте. Мне нужно провести электричество на участок. Напряжение в точке подключения 10 киловольт, расстояние до ТП 1500 метров. Из возможностей трансформатор ТМ-1000/10/0.4 (переделанный когда то под 6000 вольт) и куча кабелей уложенных на эстакаде. Часть этих кабелей 6000 вольт а часть на 10000 вольт. Вопрос : 1) можно ли ТМ-1000 переделать обратно под 10000 вольт и если да то насколько это дорогостоящий процесс ? 2) кабель какого сечения мне нужно выбрать из имеющихся на эстакаде ? 3) как отличить кабель на 10000 вольт от кабеля 6000 вольт ?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
s.n.m. писал(а):
Уважаемые форумчане здравствуйте. Мне нужно провести электричество на участок. Напряжение в точке подключения 10 киловольт, расстояние до ТП 1500 метров. Из возможностей трансформатор ТМ-1000/10/0.4 (переделанный когда то под 6000 вольт) и куча кабелей уложенных на эстакаде. Часть этих кабелей 6000 вольт а часть на 10000 вольт. Вопрос : 1) можно ли ТМ-1000 переделать обратно под 10000 вольт и если да то насколько это дорогостоящий процесс ? 2) кабель какого сечения мне нужно выбрать из имеющихся на эстакаде ? 3) как отличить кабель на 10000 вольт от кабеля 6000 вольт ?
Не понял, что вы хотите сделать с трансформатором. У вас есть точка подкючения: ТП. До вашего участка 1500м. Тянете кабель 10кВ от ТП до участка и в зависимости от мощности ставите там трансформатор 10/0,4кВ. Не стоит заниматься самодеятельностью
Зарегистрирован: 02 июл 2013, 19:36 Сообщений: 4 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Мне сказали что на изоляции жил 10 кВ должно быть 19 слоёв бумаги а на 6 кВ меньше. Так ли это? И какое сечение кабеля мне нужно? И потом всё же .... Если трансформатор изначально был на 10 кВ а потом его переделали на 6 кВ ... почему не переделать обратно ?
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
s.n.m. писал(а):
Как отличить кабель 10 кВ от кабеля 6 кВ одного и того же сечения ?
По кабелям: информацию по кабелям должен предоставить владелец электрических сетей, либо "хозяин кабеля". 1 Если знаете марку кабеля - можете найти его диаметры в каталоге. 2 В любом случае Вам придется кабель испытывать. Кабель 10 кВ с бумажной изоляцией должен выдержать испытательное напряжение выпрямленного тока 60 кВ в течение 10 мин, см. ПУЭ табл.1.8.42.
По трансформатору. Переделать можно все что угодно. После чего необходимо испытать трансформатор в соответствии с ПУЭ 1.8.16 и занести результаты в протоколы соответствующих испытаний.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
s.n.m. писал(а):
Мне сказали что на изоляции жил 10 кВ должно быть 19 слоёв бумаги а на 6 кВ меньше. Так ли это? И какое сечение кабеля мне нужно? И потом всё же .... Если трансформатор изначально был на 10 кВ а потом его переделали на 6 кВ ... почему не переделать обратно ?
Количество слоев изоляции должно быть прописано в ГОСТе. Нужно знать марку кабеля. Чтобы сечение определить, нужно сначала знать, какая потреляемая нагрузка? Трансформатор на 1000кВА?
Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения