Зарегистрирован: 02 июл 2013, 19:36 Сообщений: 4 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Уважаемые форумчане здравствуйте. Мне нужно провести электричество на участок. Напряжение в точке подключения 10 киловольт, расстояние до ТП 1500 метров. Из возможностей трансформатор ТМ-1000/10/0.4 (переделанный когда то под 6000 вольт) и куча кабелей уложенных на эстакаде. Часть этих кабелей 6000 вольт а часть на 10000 вольт. Вопрос : 1) можно ли ТМ-1000 переделать обратно под 10000 вольт и если да то насколько это дорогостоящий процесс ? 2) кабель какого сечения мне нужно выбрать из имеющихся на эстакаде ? 3) как отличить кабель на 10000 вольт от кабеля 6000 вольт ?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
s.n.m. писал(а):
Уважаемые форумчане здравствуйте. Мне нужно провести электричество на участок. Напряжение в точке подключения 10 киловольт, расстояние до ТП 1500 метров. Из возможностей трансформатор ТМ-1000/10/0.4 (переделанный когда то под 6000 вольт) и куча кабелей уложенных на эстакаде. Часть этих кабелей 6000 вольт а часть на 10000 вольт. Вопрос : 1) можно ли ТМ-1000 переделать обратно под 10000 вольт и если да то насколько это дорогостоящий процесс ? 2) кабель какого сечения мне нужно выбрать из имеющихся на эстакаде ? 3) как отличить кабель на 10000 вольт от кабеля 6000 вольт ?
Не понял, что вы хотите сделать с трансформатором. У вас есть точка подкючения: ТП. До вашего участка 1500м. Тянете кабель 10кВ от ТП до участка и в зависимости от мощности ставите там трансформатор 10/0,4кВ. Не стоит заниматься самодеятельностью
Зарегистрирован: 02 июл 2013, 19:36 Сообщений: 4 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Мне сказали что на изоляции жил 10 кВ должно быть 19 слоёв бумаги а на 6 кВ меньше. Так ли это? И какое сечение кабеля мне нужно? И потом всё же .... Если трансформатор изначально был на 10 кВ а потом его переделали на 6 кВ ... почему не переделать обратно ?
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
s.n.m. писал(а):
Как отличить кабель 10 кВ от кабеля 6 кВ одного и того же сечения ?
По кабелям: информацию по кабелям должен предоставить владелец электрических сетей, либо "хозяин кабеля". 1 Если знаете марку кабеля - можете найти его диаметры в каталоге. 2 В любом случае Вам придется кабель испытывать. Кабель 10 кВ с бумажной изоляцией должен выдержать испытательное напряжение выпрямленного тока 60 кВ в течение 10 мин, см. ПУЭ табл.1.8.42.
По трансформатору. Переделать можно все что угодно. После чего необходимо испытать трансформатор в соответствии с ПУЭ 1.8.16 и занести результаты в протоколы соответствующих испытаний.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
s.n.m. писал(а):
Мне сказали что на изоляции жил 10 кВ должно быть 19 слоёв бумаги а на 6 кВ меньше. Так ли это? И какое сечение кабеля мне нужно? И потом всё же .... Если трансформатор изначально был на 10 кВ а потом его переделали на 6 кВ ... почему не переделать обратно ?
Количество слоев изоляции должно быть прописано в ГОСТе. Нужно знать марку кабеля. Чтобы сечение определить, нужно сначала знать, какая потреляемая нагрузка? Трансформатор на 1000кВА?
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения