Доброго времени суток. Пешеходную зону пересекают 3 кабеля 10кВ. Глубина кабеля проложенных кабелей 70-90 см в ПНД трубах на 6-10 атмосфер (как минимум 2 кабелей), вплотную друг к другу . Трубы не за тампонированные по краям, т.е. возможно проникновение в трубы морской воды ( Объект у моря). Два кабеля приблизительно 1976г. прокладки 1-2013г. Вопрос: В случае пробоя одного кабеля может ли пар образовавшийся от пробоя повредить соседние кабеля и поразить током либо температурой пешеходов
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Григорий Дмитриевич писал(а):
Доброго времени суток. Пешеходную зону пересекают 3 кабеля 10кВ. Глубина кабеля проложенных кабелей 70-90 см в ПНД трубах на 6-10 атмосфер (как минимум 2 кабелей), вплотную друг к другу . Трубы не за тампонированные по краям, т.е. возможно проникновение в трубы морской воды ( Объект у моря). Два кабеля приблизительно 1976г. прокладки 1-2013г. Вопрос: В случае пробоя одного кабеля может ли пар образовавшийся от пробоя повредить соседние кабеля и поразить током либо температурой пешеходов
Пешеходам думаю волноваться не стоит. А по поводу повреждения соседнего кабеля (при услвоии что они лежат в одной трубе, что не допустимо) вполне возможно. Рассказывали, что были случаи когда при кз кабель сваривался с ПНД трубой. Хотя если на линии стоит нормальная защита, то кабель должен остаться цел.
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Григорий Дмитриевич писал(а):
А как Вы думаете, какая энергия будет передана к.з. воде объемом 40литров и во что она превратится.
Наверно все же не энергия, а мощность при коротком замыкании Sк.з.=Uкз*Iкз*корень(3), только скорее трехфазного (либо двухфазного), т.к. в сети с изолированной нейтралью при однофазном к.з. будет протекать лишь емкостная составляющая, а это очень маленькая величина. Выделяемая при к.з. мощность будет рассеиваться в виде тепла. Вот и представьте кипятильник мощностью полученного короткого замыкания Sкз. Например, при токе короткого замыкания 10 кА и напряжении 10 кВ будет выделяться мощность 173 МВА, вот так кипятильничик, полагаю вода моментально испарится.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Сергей писал(а):
Наверно все же не энергия, а мощность при коротком замыкании Sк.з.=Uкз*Iкз*корень(3), только скорее трехфазного (либо двухфазного), т.к. в сети с изолированной нейтралью при однофазном к.з. будет протекать лишь емкостная составляющая, а это очень маленькая величина. Выделяемая при к.з. мощность будет рассеиваться в виде тепла. Вот и представьте кипятильник мощностью полученного короткого замыкания Sкз. Например, при токе короткого замыкания 10 кА и напряжении 10 кВ будет выделяться мощность 173 МВА, вот так кипятильничик, полагаю вода моментально испарится.
Если Sк.з. умножить на время к.з., то получим энергию. Посчитаем какую энергию нужно затратить, чтобы превратить в пар 40л воды. Сначала воду нужно нагреть до 100 градусов, а затем превратить в пар. Пусть начальная температура воды 20 градусов. Q1=c*m*(t2 - t1)=4200*40*(100-20)=13440000Дж=1,344МДж Q2=r*m=2300000*40=92000000Дж=92МДж Q=Q1+Q2=1,344+92=93,44МДж Энергия выделяемая при к.з.: Пусть t=3сек W=Sк.з.*t=Uкз*Iкз*корень(3)*t=10000*10000*корень(3)*3=5,2*10-8Дж=520МДж Как видим при к.з. выделяется достаточно энергии, чтобы преврать в пар 40л воды. P.S. Внимательно проверьте мой рассчет, вдруг ошибся где-нибудь.
Зарегистрирован: 30 июн 2013, 20:48 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Методика расчета логична.Теперь немного отшлифую данные и обязательно выложу все расчеты. Придется вспомнить термодинамику и ТОЭ. Всем участникам большое спасибо.