Homeps писал(а):
Есть существующая ВЛ 10 и проектируемая ВЛИ 10... какое расстояние минимально можно брать? 10 м? (проектируется параллельно).
П.с. Я ПГСник... не сталкивался с ВЛ(
Согласно ПУЭ2.5.230. При параллельном следовании и сближении ВЛ одного напряжения между собой или с ВЛ других напряжений расстояния по горизонтали должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.25 и приниматься по ВЛ более высокого напряжения. Указанные расстояния подлежат дополнительной проверке:Т.е. расстояние между крайними проводами 2,5м.
Правда здесь про ВЛИ ничего не сказано.
Такое же расстояние я нашел в
Правила устройства опытно-промышленных воздушных линий электропередачи напряжением 10кВ с проводами, покрытыми защитной изолирующей оболочкой (ПУ ВЛП-10кВ).