Автор:  Katon [ 22 май 2013, 11:52 ]
Заголовок сообщения:  Открытая прокладка кабеля по дереву

Подскажите, удовлетворит ли кабель-канал ИЕК с категорией ПВ-0 требованиям о прокладке кабелей по сгораемым конструкциям? Не могу найти у них сертификат по пож.опасности.

Автор:  k-igor [ 22 май 2013, 12:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Открытая прокладка кабеля по дереву

Katon писал(а):
Подскажите, удовлетворит ли кабель-канал ИЕК с категорией ПВ-0 требованиям о прокладке кабелей по сгораемым конструкциям? Не могу найти у них сертификат по пож.опасности.

Видел у них на сайте сертификат
Кабель-каналы из ПВХ. Сертификат пожарной безопасности (РБ)
Российских сертификатов чего-то не видно... нужно им написать, там есть вкладка ВОПРОС СПЕЦИАЛИСТУ.

Автор:  k-igor [ 22 май 2013, 12:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Открытая прокладка кабеля по дереву

Есть у IEK сертификат:
Кабель-каналы из ПВХ серий ЭЛЕКОР, ПРАЙМЕР, ИМПАКТ. Сертификат пожарной безопасности

Автор:  Katon [ 23 май 2013, 04:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Открытая прокладка кабеля по дереву

РБ я тоже видела сертификат=)спасибо=)

Автор:  k-igor [ 23 май 2013, 05:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Открытая прокладка кабеля по дереву

Katon писал(а):
РБ я тоже видела сертификат=)спасибо=)

Нашел я потом и ваш сертификат)))

Автор:  ЯрковСА [ 03 авг 2013, 09:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Открытая прокладка кабеля по дереву

Хочу спросить мучают сомнения в определении скрытой или открытой проводки. Будет ли считаться проводка скрытой если она выполнена в кабель-канале 25х25 в углублении деревянной стены (углубление как раз что бы влез кабель канал) и сверху закрытая дсп плинтусом? Сомневаюсь потому, что плинтус можно открутить и посмотреть, а с другой стороны я ее и не вижу вовсе.

Автор:  k-igor [ 04 авг 2013, 10:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Открытая прокладка кабеля по дереву

ЯрковСА писал(а):
Хочу спросить мучают сомнения в определении скрытой или открытой проводки. Будет ли считаться проводка скрытой если она выполнена в кабель-канале 25х25 в углублении деревянной стены (углубление как раз что бы влез кабель канал) и сверху закрытая дсп плинтусом? Сомневаюсь потому, что плинтус можно открутить и посмотреть, а с другой стороны я ее и не вижу вовсе.

Цитата:
Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п.
При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.

Думаю надо считать в вашем случае как скрытая проводка.

Автор:  Сергей [ 05 авг 2013, 05:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Открытая прокладка кабеля по дереву

Советую уточнить, возможно, по деревянным конструкциям потребуется прокладка кабелей в стальных трубах в соответствии с ПУЭ п.2.3.147.

Автор:  ЯрковСА [ 07 авг 2013, 00:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Открытая прокладка кабеля по дереву

Вся беда в том, что не получается убедить своих коллег этим определением взятым из ПУЭ - я про скрытую и открытую проводку. Вот и заковырка у меня получается я молодой и не опытный, 2 недели работаю, сами понимаете как трудно поспорить с человеком который уже давно работает или с начальником который менять дешевый вариант на более дорогой не хочет. А мне потом не хочется отвечать за такие проекты. Есть конечно вариант открытой прокладки, но не нравиться эстетический вид. И так еще вопрос для проверки не вас а себя "В каком случае разрешается разрывать защитный проводник PE?" Есть ли еще какие документы в которых можно почерпнуть аргументы в пользу скрытой проводки, либо доказать инспектору что это открытая проводка?

Автор:  Сергей [ 07 авг 2013, 02:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Открытая прокладка кабеля по дереву

Вы этот пункт ПУЭ имели ввиду?
2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:
...
2. Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п.
При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.

По поводу разрыва РЕ-проводника, то существуют рекомендации по выполнению ответвлений без разрезания проводов, запрета нет и быть не может. Даже во взрывоопасных зонах допускается соединять кабель во взрывозащищенных соединительных коробках.