Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 10 окт 2024, 08:25

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Открытая прокладка кабеля по дереву
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 11:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46
Сообщений: 112
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите, удовлетворит ли кабель-канал ИЕК с категорией ПВ-0 требованиям о прокладке кабелей по сгораемым конструкциям? Не могу найти у них сертификат по пож.опасности.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Открытая прокладка кабеля по дереву
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 12:20 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Katon писал(а):
Подскажите, удовлетворит ли кабель-канал ИЕК с категорией ПВ-0 требованиям о прокладке кабелей по сгораемым конструкциям? Не могу найти у них сертификат по пож.опасности.

Видел у них на сайте сертификат
Кабель-каналы из ПВХ. Сертификат пожарной безопасности (РБ)
Российских сертификатов чего-то не видно... нужно им написать, там есть вкладка ВОПРОС СПЕЦИАЛИСТУ.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Открытая прокладка кабеля по дереву
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 12:25 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Есть у IEK сертификат:
Кабель-каналы из ПВХ серий ЭЛЕКОР, ПРАЙМЕР, ИМПАКТ. Сертификат пожарной безопасности

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Открытая прокладка кабеля по дереву
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 04:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46
Сообщений: 112
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
РБ я тоже видела сертификат=)спасибо=)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Открытая прокладка кабеля по дереву
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 05:10 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Katon писал(а):
РБ я тоже видела сертификат=)спасибо=)

Нашел я потом и ваш сертификат)))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Открытая прокладка кабеля по дереву
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 09:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 авг 2013, 09:39
Сообщений: 9
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Хочу спросить мучают сомнения в определении скрытой или открытой проводки. Будет ли считаться проводка скрытой если она выполнена в кабель-канале 25х25 в углублении деревянной стены (углубление как раз что бы влез кабель канал) и сверху закрытая дсп плинтусом? Сомневаюсь потому, что плинтус можно открутить и посмотреть, а с другой стороны я ее и не вижу вовсе.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Открытая прокладка кабеля по дереву
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013, 10:32 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ЯрковСА писал(а):
Хочу спросить мучают сомнения в определении скрытой или открытой проводки. Будет ли считаться проводка скрытой если она выполнена в кабель-канале 25х25 в углублении деревянной стены (углубление как раз что бы влез кабель канал) и сверху закрытая дсп плинтусом? Сомневаюсь потому, что плинтус можно открутить и посмотреть, а с другой стороны я ее и не вижу вовсе.

Цитата:
Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п.
При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.

Думаю надо считать в вашем случае как скрытая проводка.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Открытая прокладка кабеля по дереву
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 05:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Советую уточнить, возможно, по деревянным конструкциям потребуется прокладка кабелей в стальных трубах в соответствии с ПУЭ п.2.3.147.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Открытая прокладка кабеля по дереву
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 00:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 авг 2013, 09:39
Сообщений: 9
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Вся беда в том, что не получается убедить своих коллег этим определением взятым из ПУЭ - я про скрытую и открытую проводку. Вот и заковырка у меня получается я молодой и не опытный, 2 недели работаю, сами понимаете как трудно поспорить с человеком который уже давно работает или с начальником который менять дешевый вариант на более дорогой не хочет. А мне потом не хочется отвечать за такие проекты. Есть конечно вариант открытой прокладки, но не нравиться эстетический вид. И так еще вопрос для проверки не вас а себя "В каком случае разрешается разрывать защитный проводник PE?" Есть ли еще какие документы в которых можно почерпнуть аргументы в пользу скрытой проводки, либо доказать инспектору что это открытая проводка?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Открытая прокладка кабеля по дереву
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 02:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Вы этот пункт ПУЭ имели ввиду?
2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:
...
2. Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п.
При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.

По поводу разрыва РЕ-проводника, то существуют рекомендации по выполнению ответвлений без разрезания проводов, запрета нет и быть не может. Даже во взрывоопасных зонах допускается соединять кабель во взрывозащищенных соединительных коробках.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2, 3  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика