Заголовок сообщения: Открытая прокладка кабеля по дереву
Добавлено: 22 май 2013, 11:52
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46 Сообщений: 112 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите, удовлетворит ли кабель-канал ИЕК с категорией ПВ-0 требованиям о прокладке кабелей по сгораемым конструкциям? Не могу найти у них сертификат по пож.опасности.
Заголовок сообщения: Re: Открытая прокладка кабеля по дереву
Добавлено: 22 май 2013, 12:20
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Katon писал(а):
Подскажите, удовлетворит ли кабель-канал ИЕК с категорией ПВ-0 требованиям о прокладке кабелей по сгораемым конструкциям? Не могу найти у них сертификат по пож.опасности.
Видел у них на сайте сертификат Кабель-каналы из ПВХ. Сертификат пожарной безопасности (РБ) Российских сертификатов чего-то не видно... нужно им написать, там есть вкладка ВОПРОС СПЕЦИАЛИСТУ.
Заголовок сообщения: Re: Открытая прокладка кабеля по дереву
Добавлено: 03 авг 2013, 09:54
Зарегистрирован: 03 авг 2013, 09:39 Сообщений: 9 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Хочу спросить мучают сомнения в определении скрытой или открытой проводки. Будет ли считаться проводка скрытой если она выполнена в кабель-канале 25х25 в углублении деревянной стены (углубление как раз что бы влез кабель канал) и сверху закрытая дсп плинтусом? Сомневаюсь потому, что плинтус можно открутить и посмотреть, а с другой стороны я ее и не вижу вовсе.
Заголовок сообщения: Re: Открытая прокладка кабеля по дереву
Добавлено: 04 авг 2013, 10:32
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
ЯрковСА писал(а):
Хочу спросить мучают сомнения в определении скрытой или открытой проводки. Будет ли считаться проводка скрытой если она выполнена в кабель-канале 25х25 в углублении деревянной стены (углубление как раз что бы влез кабель канал) и сверху закрытая дсп плинтусом? Сомневаюсь потому, что плинтус можно открутить и посмотреть, а с другой стороны я ее и не вижу вовсе.
Цитата:
Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п. При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.
Думаю надо считать в вашем случае как скрытая проводка.
Заголовок сообщения: Re: Открытая прокладка кабеля по дереву
Добавлено: 07 авг 2013, 00:54
Зарегистрирован: 03 авг 2013, 09:39 Сообщений: 9 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Вся беда в том, что не получается убедить своих коллег этим определением взятым из ПУЭ - я про скрытую и открытую проводку. Вот и заковырка у меня получается я молодой и не опытный, 2 недели работаю, сами понимаете как трудно поспорить с человеком который уже давно работает или с начальником который менять дешевый вариант на более дорогой не хочет. А мне потом не хочется отвечать за такие проекты. Есть конечно вариант открытой прокладки, но не нравиться эстетический вид. И так еще вопрос для проверки не вас а себя "В каком случае разрешается разрывать защитный проводник PE?" Есть ли еще какие документы в которых можно почерпнуть аргументы в пользу скрытой проводки, либо доказать инспектору что это открытая проводка?
Заголовок сообщения: Re: Открытая прокладка кабеля по дереву
Добавлено: 07 авг 2013, 02:19
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Вы этот пункт ПУЭ имели ввиду? 2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды: ... 2. Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п. При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.
По поводу разрыва РЕ-проводника, то существуют рекомендации по выполнению ответвлений без разрезания проводов, запрета нет и быть не может. Даже во взрывоопасных зонах допускается соединять кабель во взрывозащищенных соединительных коробках.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения