Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Рассчет сечения кабеля на 180 кВт
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=2657
Страница 1 из 1

Автор:  Bruno [ 21 май 2013, 11:25 ]
Заголовок сообщения:  Рассчет сечения кабеля на 180 кВт

Добрый день. Помоги подобрать кабель по сечению, если максимальная мощность 180 кВт, напряжение 0,4 кВ, длинна порядка 800 метров, прокладка кабеля по воздуху, кабель Сип.Запитан на конце будет бетонный завод и минипроизводство.

Автор:  k-igor [ 21 май 2013, 11:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Рассчет сечения кабеля на 180 кВт

Bruno писал(а):
Добрый день. Помоги подобрать кабель по сечению, если максимальная мощность 180 кВт, напряжение 0,4 кВ, длинна порядка 800 метров, прокладка кабеля по воздуху, кабель Сип.Запитан на конце будет бетонный завод и минипроизводство.

На такое расстояние и на такую мощность нужно вести 6 или 10кВ. Большие потери напряжения.
По току проходит 150мм2, но по потери напряжения не прходит даже 2 кабеля по 240мм2 :!: