Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Рассчет сечения кабеля на 180 кВт http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=2657 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Bruno [ 21 май 2013, 11:25 ] |
Заголовок сообщения: | Рассчет сечения кабеля на 180 кВт |
Добрый день. Помоги подобрать кабель по сечению, если максимальная мощность 180 кВт, напряжение 0,4 кВ, длинна порядка 800 метров, прокладка кабеля по воздуху, кабель Сип.Запитан на конце будет бетонный завод и минипроизводство. |
Автор: | k-igor [ 21 май 2013, 11:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Рассчет сечения кабеля на 180 кВт |
Bruno писал(а): Добрый день. Помоги подобрать кабель по сечению, если максимальная мощность 180 кВт, напряжение 0,4 кВ, длинна порядка 800 метров, прокладка кабеля по воздуху, кабель Сип.Запитан на конце будет бетонный завод и минипроизводство. На такое расстояние и на такую мощность нужно вести 6 или 10кВ. Большие потери напряжения. По току проходит 150мм2, но по потери напряжения не прходит даже 2 кабеля по 240мм2 |