Автор:  Koria86 [ 17 май 2013, 06:01 ]
Заголовок сообщения:  Совместная прокладка двух проводов СИП 0,4 кВ

Возможна ли совместная прокладка двух проводов СИП 0,4 кВ на одной опоре, этими проводами запитываю потребитель по второй категории надежности

Автор:  k-igor [ 17 май 2013, 06:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Совместная прокладка двух проводов СИП 0,4 кВ

Koria86 писал(а):
Возможна ли совместная прокладка двух проводов СИП 0,4 кВ на одной опоре, этими проводами запитываю потребитель по второй категории надежности

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 16/2007
О прокладке взаиморезервируемых кабелей в траншеях

1. Взаиморезервирующие кабели рекомендуется прокладывать по разным трассам, т. е. в разных траншеях с расстоянием между траншеями не менее 1 м или в одной траншее с расстоянием между группами кабелей не менее 1м.
Я считаю, что нельзя...нужно проложить по разным трассам, хоть и этот циркуляр относится больше к кабельным линиям.

Автор:  Koria86 [ 17 май 2013, 08:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Совместная прокладка двух проводов СИП 0,4 кВ

Значит точного правила нет

Автор:  k-igor [ 17 май 2013, 08:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Совместная прокладка двух проводов СИП 0,4 кВ

Koria86 писал(а):
Значит точного правила нет

Если есть возможность, я бы проложил отдельно вторую линию.
Но если никак, то думаю можно попробовать проложить на одних опорах на расстоянии 1м по горизонтали или вертикали, т.к. четких требований к прокладке кабелей второй категории нет. Решение не типовое.
ПУЭ 7
Цитата:
2.4.27. На опорах допускается любое расположение изолированных и неизолированных проводов ВЛ независимо от района климатических условий. Нулевой провод ВЛ с неизолированными проводами, как правило, следует располагать ниже фазных проводов. Изолированные провода наружного освещения, прокладываемые на опорах ВЛИ, могут размещаться выше или ниже СИП, а также быть скрученными в жгут СИП. Неизолированные и изолированные провода наружного освещения, прокладываемые на опорах ВЛ, должны располагаться, как правило, над PEN (РЕ) проводником ВЛ.