Автор: | Koria86 [ 17 май 2013, 06:01 ] |
Заголовок сообщения: | Совместная прокладка двух проводов СИП 0,4 кВ |
Возможна ли совместная прокладка двух проводов СИП 0,4 кВ на одной опоре, этими проводами запитываю потребитель по второй категории надежности |
Автор: | k-igor [ 17 май 2013, 06:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Совместная прокладка двух проводов СИП 0,4 кВ |
Koria86 писал(а): Возможна ли совместная прокладка двух проводов СИП 0,4 кВ на одной опоре, этими проводами запитываю потребитель по второй категории надежности ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 16/2007 О прокладке взаиморезервируемых кабелей в траншеях 1. Взаиморезервирующие кабели рекомендуется прокладывать по разным трассам, т. е. в разных траншеях с расстоянием между траншеями не менее 1 м или в одной траншее с расстоянием между группами кабелей не менее 1м. Я считаю, что нельзя...нужно проложить по разным трассам, хоть и этот циркуляр относится больше к кабельным линиям. |
Автор: | Koria86 [ 17 май 2013, 08:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Совместная прокладка двух проводов СИП 0,4 кВ |
Значит точного правила нет |
Автор: | k-igor [ 17 май 2013, 08:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Совместная прокладка двух проводов СИП 0,4 кВ |
Koria86 писал(а): Значит точного правила нет Если есть возможность, я бы проложил отдельно вторую линию. Но если никак, то думаю можно попробовать проложить на одних опорах на расстоянии 1м по горизонтали или вертикали, т.к. четких требований к прокладке кабелей второй категории нет. Решение не типовое. ПУЭ 7 Цитата: 2.4.27. На опорах допускается любое расположение изолированных и неизолированных проводов ВЛ независимо от района климатических условий. Нулевой провод ВЛ с неизолированными проводами, как правило, следует располагать ниже фазных проводов. Изолированные провода наружного освещения, прокладываемые на опорах ВЛИ, могут размещаться выше или ниже СИП, а также быть скрученными в жгут СИП. Неизолированные и изолированные провода наружного освещения, прокладываемые на опорах ВЛ, должны располагаться, как правило, над PEN (РЕ) проводником ВЛ.
|