 Заголовок сообщения: Совместная прокладка двух проводов СИП 0,4 кВ
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 06:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 мар 2013, 05:09
Сообщений: 14
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возможна ли совместная прокладка двух проводов СИП 0,4 кВ на одной опоре, этими проводами запитываю потребитель по второй категории надежности


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Совместная прокладка двух проводов СИП 0,4 кВ
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 06:45 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Koria86 писал(а):
Возможна ли совместная прокладка двух проводов СИП 0,4 кВ на одной опоре, этими проводами запитываю потребитель по второй категории надежности

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 16/2007
О прокладке взаиморезервируемых кабелей в траншеях

1. Взаиморезервирующие кабели рекомендуется прокладывать по разным трассам, т. е. в разных траншеях с расстоянием между траншеями не менее 1 м или в одной траншее с расстоянием между группами кабелей не менее 1м.
Я считаю, что нельзя...нужно проложить по разным трассам, хоть и этот циркуляр относится больше к кабельным линиям.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Совместная прокладка двух проводов СИП 0,4 кВ
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 08:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 мар 2013, 05:09
Сообщений: 14
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Значит точного правила нет


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Совместная прокладка двух проводов СИП 0,4 кВ
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 08:33 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Koria86 писал(а):
Значит точного правила нет

Если есть возможность, я бы проложил отдельно вторую линию.
Но если никак, то думаю можно попробовать проложить на одних опорах на расстоянии 1м по горизонтали или вертикали, т.к. четких требований к прокладке кабелей второй категории нет. Решение не типовое.
ПУЭ 7
Цитата:
2.4.27. На опорах допускается любое расположение изолированных и неизолированных проводов ВЛ независимо от района климатических условий. Нулевой провод ВЛ с неизолированными проводами, как правило, следует располагать ниже фазных проводов. Изолированные провода наружного освещения, прокладываемые на опорах ВЛИ, могут размещаться выше или ниже СИП, а также быть скрученными в жгут СИП. Неизолированные и изолированные провода наружного освещения, прокладываемые на опорах ВЛ, должны располагаться, как правило, над PEN (РЕ) проводником ВЛ.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика