Автор:  ttt_70 [ 09 май 2013, 22:21 ]
Заголовок сообщения:  Высоковольтка. Напряжение

Подскажите пожалуйста, можно ли определить класс напряжения ЛЭП хотя бы примерно по фотографии опоры?
В частности:
http://s48.radikal.ru/i120/1305/d9/3d3efa88775a.jpg
Вот ближе:
http://s017.radikal.ru/i405/1305/da/fc2d7c46395c.jpg

Автор:  k-igor [ 10 май 2013, 07:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Высоковольтка. Напряжение

ttt_70 писал(а):
Подскажите пожалуйста, можно ли определить класс напряжения ЛЭП хотя бы примерно по фотографии опоры?
В частности:
http://s48.radikal.ru/i120/1305/d9/3d3efa88775a.jpg
Вот ближе:
http://s017.radikal.ru/i405/1305/da/fc2d7c46395c.jpg

Думаю по изоляторам можно определить напряжения ВЛ. Судя по всему очень высокое напряжение, может 110кВ. Надо просмотреть изоляторы ...

Автор:  k-igor [ 10 май 2013, 08:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Высоковольтка. Напряжение

А для линий электропередач высокого напряжения применяются только подвесные изоляторы в составе гирлянд, чем выше напряжение тем больше будет длина этой самой гирлянды пример:
~35 кВ (от 2-х до 5 в зависимости от опоры)
~110 кВ (от 7 до 10 в зависимости от опоры)
~154 кВ (от 9 до 12)
~220 кВ (от 14) фаза – толстый одиночный провод
~330 кВ (от 16) фаза – двойной провод
~500 кВ (от 17) фаза – тройной провод расположенный треугольником
~750 кВ (от 20) фаза – 4 или 5 проводов расположенные квадратом или кольцом
Все-таки склоняюсь что даже будет 220кВ.

Автор:  ttt_70 [ 10 май 2013, 12:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Высоковольтка. Напряжение

Цитата:
изоляторы в составе гирлянд

Насколько я понимаю, гирлянды это вот:
http://s017.radikal.ru/i425/1305/34/ef0e7cd38762.jpg
http://s40.radikal.ru/i089/1305/76/2426ad6342a0.jpg
http://s61.radikal.ru/i172/1305/c8/4ead1b893178.jpg
Здесь таких нет. Диаметр изолятора на фото раза в 3-4 меньше.
Это больше похоже на:
http://s43.radikal.ru/i100/1305/af/1cc5ae7f5de0.jpg

Автор:  k-igor [ 10 май 2013, 12:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Высоковольтка. Напряжение

ttt_70 писал(а):
Это больше похоже на:
http://s43.radikal.ru/i100/1305/af/1cc5ae7f5de0.jpg

Осталось узнать как они называются, а в характеристиках должен быть класс напряжения.

Автор:  ttt_70 [ 10 май 2013, 13:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Высоковольтка. Напряжение

Так он много на какие похож. И на серию ЛК и на серию ПСПК. Точно не понять, только видно, что это не гирлянда, а один подвесной изолятор (а может и не подвесной).
А вот вопрос, здесь нет вот таких горизонтальных гирлянд:
http://s019.radikal.ru/i635/1305/62/a520b45bd315.jpg
Сколько я смотрю на другие высоковольтки, везде есть хоть пара чашечек, а здесь нет.
Две, это 35 кВ. А совсем нет?
И еще, столб бетонный. Вот кстати, сейчас попалось:
http://www.powerportal.ru/board_message_11899.html
Похож?
И еще, если принять высоту столба за 9 метров, то длина изолятора около 40 см.

Автор:  k-igor [ 10 май 2013, 13:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Высоковольтка. Напряжение

ttt_70 писал(а):
Так он много на какие похож. И на серию ЛК и на серию ПСПК. Точно не понять, только видно, что это не гирлянда, а один подвесной изолятор.
А вот вопрос, здесь нет вот таких горизонтальных гирлянд:
http://s019.radikal.ru/i635/1305/62/a520b45bd315.jpg
Сколько я смотрю на другие высоковольтки, везде есть хоть пара чашечек, а здесь нет.
Две, это 35 кВ. А совсем нет?
И еще, столб бетонный. Вот кстати, сейчас попалось:
http://www.powerportal.ru/board_message_11899.html
Похож?
И еще, если принять высоту столба за 9 метров, то длина изолятора около 40 см.

Там опора метров 20 будет и изолятор около 1м. До нижнего провода будет только около 10м.
Очень похожа на ПМ 110-2 - 24,7м.
Вот ссылка на опоры для разных ЛЭП
http://elektropostavka.ru/jbetonopor/

Автор:  ttt_70 [ 10 май 2013, 14:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Высоковольтка. Напряжение

Да, похоже проще после праздников в горэнерго сходить (или где это можно узнать?). По кадастровому плану в 12 метрах дорога запланирована параллельно этой ЛЭП.

Автор:  k-igor [ 10 май 2013, 16:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Высоковольтка. Напряжение

ttt_70 писал(а):
Да, похоже проще после праздников в горэнерго сходить (или где это можно узнать?). По кадастровому плану в 12 метрах дорога запланирована параллельно этой ЛЭП.

Да, там вам скажут точно.
Думаю это 110кВ. А если так, то охранная зона будет 20м.
А проект дороги согласован с вашим горэнерго? Сомневаюсь я, что вам разрешат строительство дороги в охранной зоне ВЛ.