Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 18:06

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Увеличение сечения кабеля
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 17:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 май 2013, 16:50
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, в процесе ремонта подошел вопрос замены (усиления) проводки для кухни.
Сейчас на кабеле ВВП2 (2х4кв.мм., 14 метров) висит плита (2-х блинная, микроволновка, холодильник и кофеварка).
Планируем поставить: варочную поверхность, духовку с СВЧ, кофеварку, вытяжку, бойлер(100л.) + пару тройку розеток для "всякой всячины".
Мастера сказали,что 6 кв.мм. достаточно, если нужен запас, то можно увеличить сечение за счет ПАРАЛЕЛЬНОГО ДОБАВЛЕНИЯ ЕЩЕ ВВП2 (2х4кв.мм., 14 метров), т.е. типа увеличить сечение.

Правильно ли такое действие и достаточно ли будет 8кв.мм. (сделаных из скрутки) для всей кухни.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Увеличение сечения кабеля
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 17:33 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Koksix писал(а):
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, в процесе ремонта подошел вопрос замены (усиления) проводки для кухни.
Сейчас на кабеле ВВП2 (2х4кв.мм., 14 метров) висит плита (2-х блинная, микроволновка, холодильник и кофеварка).
Планируем поставить: варочную поверхность, духовку с СВЧ, кофеварку, вытяжку, бойлер(100л.) + пару тройку розеток для "всякой всячины".
Мастера сказали,что 6 кв.мм. достаточно, если нужен запас, то можно увеличить сечение за счет ПАРАЛЕЛЬНОГО ДОБАВЛЕНИЯ ЕЩЕ ВВП2 (2х4кв.мм., 14 метров), т.е. типа увеличить сечение.

Правильно ли такое действие и достаточно ли будет 8кв.мм. (сделаных из скрутки) для всей кухни.

А теперь послушайте меня и сделайте правильно :)
Чтобы правильно выбрать сечение кабеля нужно знать все точки подключения и мощности оборудования. В данном случае не все известно.
ВВП2 вообще непонятно, что за кабель такой.
Возьмите кабель ВВГнг-LS.
Кабель обязательно должен быть трехжильным, если однофазная сеть! А не двухжильным, как вам насоветовали.
Если планируете наставить много приемников, то нужно разделить на несколько групп.
Я бы сделал так:
-варочная поверхность;
-бойлер;
-розетки.
Варочную панель однозначно надо посадить на отдельную группу, сечение будет зависеть от ее мощности. Поэтому нужно знать точно мощность, чтобы выбрать кабель и защитный аппарат.
Для подключения всякой мелочи (розетки) возьмите ВВГнг-LS 3х2,5 (хотя и 3х1,5 хватает) и дифавтомат на 16А.
На варочную поверхность скорее всего надо будет кабель 3х6 и дифавтомат на 40А.
Если собираетесь прокладыать новую проводку, то делайте правильно, не стоит добавлять в параллель всякие кабели.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Увеличение сечения кабеля
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 17:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 май 2013, 16:50
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Я понял, что изначально в описании дал неточные данные.
У меня входит в квартиру (общежитие) - кабель 2х4, подходит к распределительной коробке, где есть разводка по группам:
-УЗО 40 на входе, от него:
-варочная поверхность;
-духовка с СВЧ;
-вытяжка+3-и розетки;
-холодильник+3-и розетки;
-бойлер;
-розетки.

Вот у меня вопрос касательно входящего кабеля - заменить кабель (тот что стоит 2х4) на 2х6 или увеличить сечение за счет ПАРАЛЕЛЬНОГО ДОБАВЛЕНИЯ еще одого такого же 2х4, т.е. получить сечение 2х4+2х4 = 2х8.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Увеличение сечения кабеля
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 18:29 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Koksix писал(а):
Я понял, что изначально в описании дал неточные данные.
У меня входит в квартиру (общежитие) - кабель 2х4, подходит к распределительной коробке, где есть разводка по группам:
-УЗО 40 на входе, от него:
-варочная поверхность;
-духовка с СВЧ;
-вытяжка+3-и розетки;
-холодильник+3-и розетки;
-бойлер;
-розетки.

Вот у меня вопрос касательно входящего кабеля - заменить кабель (тот что стоит 2х4) на 2х6 или увеличить сечение за счет ПАРАЛЕЛЬНОГО ДОБАВЛЕНИЯ еще одого такого же 2х4, т.е. получить сечение 2х4+2х4 = 2х8.

Как я понял у вас одна группа, на которой стоит наверное дифавтомат, а не УЗО.
В параллель можно доложить такой же, но не советую. Возьмите лучше новый трехжильный кабель от распределительного щита и внутри квартиры будет трехпроводная сеть. Сечение вводного кабеля будет зависеть в основном от вашей варочной панели.
Просто не ясно в каком объеме вы хотите делать реконструкцию. Я советую как сделать правильно и надежно. А выбирать и оправдываться перед энергонадзором вам)))
1 Узнаем более точные нагрузки мощных электроприемников (варочная панель).
2 Выбираем трехжильный питающий кабель до квартиры, меняем старый двухжильный кабель. Например можно взять ВВГ-нг-LS-3х10. Нужно смотреть как у вас подключена квартира, если стоит отдельный автомат, то и его придется менять, так как его номинал будет думаю около 20-25А.
3 Ставим квартирный щиток с вводным автоматом и групповыми автоматами.
Если только кухню переделываете, то сущесвующую нагрузку посадить на один автомат и поставить 2-3 дифавтомата для кухни.
В настоящее время двухпроводная сеть запрещена, т.е. новые сети всегда делают трехжильными.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Увеличение сечения кабеля
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 19:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 май 2013, 16:50
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
1 Узнаем более точные нагрузки мощных электроприемников (варочная панель).

-варочная поверхность (Максимальная мощность подключения: 7100 Вт);
-духовка с СВЧ (Мощность СВЧ: 900 Вт., гриля: 1500 Вт., конвекции: 3000 Вт);
-вытяжка (1600 Вт) + 3-и розетки;
-холодильник +3-и розетки;
-бойлер (2000 Вт);
-розетки.


Исходя из этого какой кабель нужен.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Увеличение сечения кабеля
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 20:12 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Koksix писал(а):
k-igor писал(а):
1 Узнаем более точные нагрузки мощных электроприемников (варочная панель).

-варочная поверхность (Максимальная мощность подключения: 7100 Вт);
-духовка с СВЧ (Мощность СВЧ: 900 Вт., гриля: 1500 Вт., конвекции: 3000 Вт);
-вытяжка (1600 Вт) + 3-и розетки;
-холодильник +3-и розетки;
-бойлер (2000 Вт);
-розетки.


Исходя из этого какой кабель нужен.

Нужен кабель как минимум ВВГнг-LS-3х10 до вашей квартиры.
Вам действительно нужна такая мощная варочная панель? Такое чувство, что у вас ресторан будет :)
1 На варочную панель должен быть кабель 3х6 и дифавтомат на 40А!
2 На духовку с СВЧ кабель должен быть 3х4 и дифавтомат на 25А!
3 На холодильник кабель должен быть 3х2,5 и дифавтомат на 16!
4 На бойлер кабель должен быть 3х2,5 и дифавтомат на 16!
5 На розетки кабель должен быть 3х2,5 и дифавтомат на 16!
3-й и 5-й пункт можно объединить и сделать общую группу, т.е. будет 4 группы.
Вводной автомат будет на 50А. Нужно еще знать откуда вы подключаетесь...есть ли там автомат?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика