Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Применение медных кабелей
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 15:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 апр 2013, 13:31
Сообщений: 60
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Вы как проектировщик не подскажите норматив на применение медных проводов (например в квартирах, ну или в промышленности), интересует вопрос почему не алюминий. Почему то все ответы основываются на каких то домыслах. а вот норматива никогда не видел.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Необходимо подобрать дифавтомат и счетчик
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 16:47 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Если вы из России, то подойдет этот:
СП 31-110-2003 (Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий)
Цитата:
14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.
Допускается применение в питающих и распределительных сетях кабелей и проводов с алюминиевыми жилами сечением не менее 16 мм2. Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), кроме оборудования противопожарных установок, допускается выполнять проводами и кабелями с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.
Провода электрических сетей силовых электроприемников постирочных цехов и помещений для приготовления растворов в прачечных должны быть с медной жилой в пластмассовой изоляции и прокладываться в полу замоноличенными в пластмассовых трубах. Выводы труб выше уровня пола и на участке до 1 м в подготовке пола должны выполняться в стальных трубах, защищенных от коррозии и проникания в них влаги.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Smit (24 апр 2013, 17:52)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Необходимо подобрать дифавтомат и счетчик
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 18:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 апр 2013, 13:31
Сообщений: 60
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо.
Тут ссылка на ПУЭ 2.1, 7.1 - в Российском ПУЭ тоже так написано - Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами ? Что-то в Украинском я такого пока не нашел)))


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Необходимо подобрать дифавтомат и счетчик
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 19:35 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Smit писал(а):
Спасибо.
Тут ссылка на ПУЭ 2.1, 7.1 - в Российском ПУЭ тоже так написано - Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами ? Что-то в Украинском я такого пока не нашел)))

В украинских нормативах я не силен :(

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика