Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Применение медных кабелей
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=2628
Страница 1 из 1

Автор:  Smit [ 24 апр 2013, 15:44 ]
Заголовок сообщения:  Применение медных кабелей

Вы как проектировщик не подскажите норматив на применение медных проводов (например в квартирах, ну или в промышленности), интересует вопрос почему не алюминий. Почему то все ответы основываются на каких то домыслах. а вот норматива никогда не видел.

Автор:  k-igor [ 24 апр 2013, 16:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Необходимо подобрать дифавтомат и счетчик

Если вы из России, то подойдет этот:
СП 31-110-2003 (Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий)
Цитата:
14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.
Допускается применение в питающих и распределительных сетях кабелей и проводов с алюминиевыми жилами сечением не менее 16 мм2. Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), кроме оборудования противопожарных установок, допускается выполнять проводами и кабелями с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.
Провода электрических сетей силовых электроприемников постирочных цехов и помещений для приготовления растворов в прачечных должны быть с медной жилой в пластмассовой изоляции и прокладываться в полу замоноличенными в пластмассовых трубах. Выводы труб выше уровня пола и на участке до 1 м в подготовке пола должны выполняться в стальных трубах, защищенных от коррозии и проникания в них влаги.

Автор:  Smit [ 24 апр 2013, 18:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Необходимо подобрать дифавтомат и счетчик

Спасибо.
Тут ссылка на ПУЭ 2.1, 7.1 - в Российском ПУЭ тоже так написано - Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами ? Что-то в Украинском я такого пока не нашел)))

Автор:  k-igor [ 24 апр 2013, 19:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Необходимо подобрать дифавтомат и счетчик

Smit писал(а):
Спасибо.
Тут ссылка на ПУЭ 2.1, 7.1 - в Российском ПУЭ тоже так написано - Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами ? Что-то в Украинском я такого пока не нашел)))

В украинских нормативах я не силен :(

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/